湿帘装哪好?山墙?侧墙?错错错!
有关环控和通风的话题,是一线养殖者关注的重点。而目前行业内传播的环控和通风的“知识、理论”鱼龙混杂,没有一定功力的人很难辨别。
在很多时候,我们更愿意相信伪知识,可能只是因为它们更显眼具有吸引力。
但基于错误的理论和知识,只能得出错误的环控方案。
而环控,是现代养殖的重中之重!
养殖现场,一刻也离不开环控。
如何做好环控和通风?
不但要基于正确理论,还需要结合自身条件和饲养模式,不断的用实践去验证!!
我们特邀行业环控和通风专家-刘涛老师,在这里开辟专栏,分享十五年来的环控的经验、心得和体会。
带您享受真环控知识的酣畅淋漓!
内容如何?
相信看完后你自有答案。
下面是我们的第一篇。
有人问,湿帘装在山墙好还是侧墙好?
你问的不对!!
提出这个问题,说明你缺乏对湿帘和环控的本质的了解。
但不要紧,今天我们一起来聊聊这个话题。
相信会让你有所启发!
目前,我见过的湿帘的安装方式有以下7种:
1. 只安装在两面侧墙
2. 前面山墙和两面侧墙都安装
3. 安装一整面侧墙,另一面侧墙安装风机
4. 安装在前端侧墙和中间侧墙
5. 安装在两面侧墙,段式均匀安装
6. 安装在两面侧墙(安装长度约为鸡舍长度的1/2,但湿帘宽度较窄约为1米)
7. 安装在侧墙中央(从前后两端排风)
上述1(只安装两面侧墙)的适用于以下饲养模式:
地面平养模式(白羽商品肉鸡为主,部分麻鸡等)
网上平养模式(白羽商品肉鸡,肉鸭、麻鸡等)
两高一低、两低一高饲养模式(肉种鸡为主)
上述2(前面山墙和两面侧墙都安装)安装方式适用于笼养饲养模式:
白羽商品肉鸡笼养
商品蛋鸡笼养
商品肉杂及三黄笼养
肉种鸡笼养
蛋种鸡笼养
肉鸭及种鸭笼养
大笼本交种鸡及福利笼养
上述3(安装一整面侧墙)安装方式适用于笼养白羽肉鸡为主:
这种鸡舍的建设区域主要以亚热带与热带笼养肉鸡舍为主。
上述4(安装前端侧墙和中间侧墙)安装方式:
这种模式是一种补救措施。
在现场中,很多选择这种方式的养殖场是为了补救最初的设计问题。
当鸡舍设计时就存在问题:使用湿帘时未能达到我们想要的降温效果,或者是环控系统、设备使用过程中存在一些其它问题。
养殖者自己认为无法达到期望的降温效果,于是,在前端侧墙后面的中间侧墙上又多加了一块儿湿帘。
但是,这种情况,其实有时候并不是因为是湿帘降温不够。
而是因为养殖者没有把设备用好、或者是设备之间不匹配、或者是一些设备有故障、或者仅仅是原本的湿帘堵塞太严重。
这种模式,在笼养或平养饲养模式都能看到,在很多区域还不少。
从环控理念来讲,这种安装方式是不对的。
上述5(两面侧墙段式均匀安装)安装方式
这种模式从理念上就是错误的。
在设计和建设之初,设计者担心温度太高,或者是只有前段有湿帘导致鸡舍前后温差比较大,进场进行了这种均匀段式安装。
这和第四种安装模式是同一个道理。
结果就是,把湿帘分段式安装在侧墙上。沿着鸡舍侧墙,每间隔5-6米的距离,就安装2-3米长的湿帘,一直安装到鸡舍的2/3处,(后面就不再安装)。
这种湿帘的设计目的是:
1. 缩短鸡舍前后温差
2. 担心传统的安装方式降温不够
这种安装方式主要是以笼养为主,但偶尔在平养鸡舍或网上养殖也能看到这种安装方式。
第四种和第五种安装方式,从理念上来说都是不对的。
使用这两种方式,造成的后果是,更多的风从靠近风机端的湿帘进入鸡舍,而前端由于离风机太远,造成前端风速很低。
也许鸡舍温度暂时达到了目标。
可是平均风速太低、风冷效应不够,反而造成热应激。
上述6(两面侧墙安装,1/2鸡舍前长度,宽度较窄)安装方式
第六种安装方式,主要在国内和在欧洲的局部地区。
这种模式来源于国外一家公司。
这种控制系统,用厂家的理念来讲是恒温控制模式。
原理和我们传统环控是有差异的。
这种模式在鸡舍内部没有大板(导流板),外侧的湿帘细长,然后气流通过双层小窗进入鸡舍降温。
从理论上来讲,这个系统是可以自圆其说的。
但我个人并不是特别认可这种这种安装方式。
这种安装方式会造成整个鸡舍的前小半段(大概30%到40%)的风速很小、前面鸡群可能过热。
上述7(安装在侧墙中央,从前后两端排风)安装方式。
这种安装方式我曾亲身经历过,使用起来一言难尽......
每台风机之间都有差异,因此前后两端的风机运转时的能力不可能完全一样。
两端的风机,就像两个队伍在拔河,相互内耗,损耗对方的能力!!
我认为,这种鸡舍设计和湿帘安装方式,也是错误的!
以上是我遇到过的7种湿帘安装方式。
湿帘安装在前端两侧的模式,只适用于平养(地面、网养、两高一低等)。
平养模式下,仅安装前端两侧就可以满足我们的降温需求,就无须正面山墙再安装湿帘了。
除了安装位置以外,湿帘安装高度、面积尺寸等参数也很重要。
现在国内使用比较多的是15/45的湿帘,这种角度的湿帘能满足中国绝大数地区的使用需求。
▲60型湿帘,夹角是45°×15°
实际使用中,很多时候降温效果太差,可能是因为湿帘面积和风机能力不匹配造成的。
包括我们上一篇提到的湿帘堵塞问题,也会造成降温效果很差。
湿帘的安装高度不能太高也不能太低。
如果太高,会影响湿帘上方进风口(小窗)安装的位置。
如果安装太低,则会影响内侧大板(导流板)开启的角度和程度,进而影响整个舍内空气流通的路径和风速的均匀度。
▲安装太低
所以,湿帘安装在两侧好还是山墙好?
不该这么去命题!
因为湿帘安装的位置,取决于饲养模式。
确定好饲养模式后,根据鸡舍设计的需求,再确定选择什么样的风机(型号、效率、风量),同时考虑到一定比例的折损。
风机确定后,根据风机和设计需求,来确定湿帘的面积及安装位置(同时要考虑湿帘效率随使用年限会不断下降)。
导流板对湿帘的实际使用效果也有很大的影响。
风机、湿帘都确定后,再确定与湿帘相互匹配的导流板(或导流幕帘)。
一般常见的有单层大板,双层大板和多层甚至百叶式的导流板。
所以,考虑湿帘到底安装在哪?
正面还是侧面?
你需要先考虑以下几个问题:
我的饲养模式是什么样的?平养还是笼养?
我想达到怎么样的降温和通风效果?
我的湿帘如何与风机、大板、小窗相互匹配?
湿帘,是非常重要的环控设备。但离开风机、大板等设备,单靠湿帘是无法发挥降温作用的。
在谈论湿帘时,我们一定要同时考虑其他设备(风机、大板)。
来源:Poultry Times , 作者:豫者刘涛
你能把温度降下来就中,不必拘泥于形式。不同区域,是不一样的。比如,热带,亚热带,温带。 感谢共享老师! 我们场安装的错误的那种,鸡养的还挺好的:lol 受教,不管什么方法,只要能降下温且不受冷应激都是好方法