关于通风的问题
请教大家,春季鸡舍通风比如做好烟雾实验了,负压26风可以均匀的在鸡舍上部混合。那这个负压可以一直维持到鸡出栏吗。还有就是风机要不要换着来开。只开固定的一个或几个风机,通风死角会有吗。负压比如白天26晚上可以地点或者高点吗。我两个鸡舍,负压一样,风机开启一样,为啥有一个就鸡舍一部分就很窝风,不明白为什么。这个鸡舍的侧窗还多,但是无论怎么开大,活着小,都窝风。还有侧窗导流板是角度一样呢,还是根据距离风机远近调整角度呢。通风真是个大学问,哪里不懂都要交学费。好伤脑筋。负压,是鸡舍和季节的需要。
1.一个鸡舍一个样,不能照抄照搬。你认为一样的鸡舍,也不会完全一样。
2.一个季节一个样,同一季节受外界温度影响也不是一成不变的。
**通风,真正吃透了这两点,基本上也就没有啥风险了。
赵老师说的太好了 赵德峰 发表于 2021-04-15 07:32
负压,是鸡舍和季节的需要。
1.一个鸡舍一个样,不能照抄照搬。你认为一样的鸡舍,也不会完全一样。
2.一个季节一个样,同一季节受外界温度影响也不是一成不变的。
**通风,真正吃透了这两点,基本上也就没有啥风险了。
https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.png 赵德峰 发表于 2021-04-15 07:32
负压,是鸡舍和季节的需要。
1.一个鸡舍一个样,不能照抄照搬。你认为一样的鸡舍,也不会完全一样。
2.一个季节一个样,同一季节受外界温度影响也不是一成不变的。
**通风,真正吃透了这两点,基本上也就没有啥风险了。
赵老师,比如十八米宽的鸡舍,开两个风机够用,是开两个换着开好呢,还是开三个,每个风机都遮挡三分之一好呢。 负压和日龄没有关系,一旦确定就用到出栏, 不同的季节要找到适合自己棚内的负压,尽量能在这个负压范围内控制住鸡需要的温度。不焖,不过,不死角,是通风的理想。 昆仑动保 发表于 2021-04-15 11:55
负压和日龄没有关系,一旦确定就用到出栏,
也不是这样的,还要看外界气温。 学痴 发表于 2021-04-15 12:51
不同的季节要找到适合自己棚内的负压,尽量能在这个负压范围内控制住鸡需要的温度。不焖,不过,不死角,是通风的理想。
https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png 静下心来。 发表于 2021-04-15 10:29
赵老师,比如十八米宽的鸡舍,开两个风机够用,是开两个换着开好呢,还是开三个,每个风机都遮挡三分之一好呢。
遮挡不如变频,浪费。 赵德峰 发表于 2021-04-15 13:56
遮挡不如变频,浪费。
明白了,别人说的好都是别人的好,适合自己的才是真的好。赵老师有什么好的方法解决窝风的地方吗?比如变换风机,调整导流板方向?这些可以吗 学痴 发表于 2021-04-15 12:51
不同的季节要找到适合自己棚内的负压,尽量能在这个负压范围内控制住鸡需要的温度。不焖,不过,不死角,是通风的理想。
确实是,但是需要自己摸索,但是不知道自己摸索的方式对不对 静下心来。 发表于 2021-04-15 14:50
明白了,别人说的好都是别人的好,适合自己的才是真的好。赵老师有什么好的方法解决窝风的地方吗?比如变换风机,调整导流板方向?这些可以吗
窝风?没遇到。 赵德峰 发表于 2021-04-15 13:55
也不是这样的,还要看外界气温。
对,冬天负压要高一些。 昆仑动保 发表于 2021-04-16 10:09
对,冬天负压要高一些。
https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png