戒持 发表于 2021-3-2 10:06:11

跟大家探讨一个关于小窗数量不足,风机端通风不良的问题。

朋友的鸡舍是这样的:3万鸡,86米长,1.4米的大笼,配备80个风机。我去看的时候是34天,刚开了4个大风机,还开着通风管,另外还把侧湿帘开了一点儿缝(建议他关上了,开山墙小窗),负压25,鸡舍风机端还是感觉憋闷,伤亡多在风机端6格笼,死亡多肚皮发青。这些都表明还是拉不透。因为鸡舍结构的问题,小窗加不上了。
接触到以下几个解决方案,大家一起探讨一下合理性。
1.继续加负压,到35甚至40往上。
提供这个方案的是一位一线厂长,这个方案我有几个问题:
a这种情况下上层鸡能不能承受这么高的风速?
b底层阻力大,有没有朋友实验过上下层风速能差多少?(没有专业设备,没舍得买)
c这种方式,是否能解决风机端拉不透的问题?
2.降低负压,讲小窗开口加大(甚至拉平)
提供这个方案的是一位忘了五年鸡的年轻养户朋友,比较爱钻研和学习,也是在吃亏中成长起来的。
他给的依据是自己的经验,对于这个方案,我比较担心的就是能不能透!
3.还有一个方案是在靠近风机端加隔断,目的是阻挡风平流,将风压下来。
个人没有用过,不知道这个方法的可行性,不过这个方法我有一个担心,就是涡流风,上层鸡会不会因为涡流缺氧?
希望各位老师同仁交流讨论,有更好的建议也希望大家不吝赐教https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png

戒持 发表于 2021-3-2 10:14:43

坐等大佬们前来指教https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_001.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_001.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_001.png

大怼怼 发表于 2021-3-2 23:07:39

负压过大不好,第二位朋友提的建议不错,但是没有考虑风落点,建议多加进风口

见鸡行事 发表于 2021-3-2 23:25:52

当然还是把小窗开到最大合适!小窗都没完全打开怎么知道不够用的?

平静如水 发表于 2021-3-2 23:34:28

80个风机?

树歧 发表于 2021-3-3 01:05:33

35--4o帕负压环境,如人在海拔高原,非常不舒服。建议调整进风方式,注意负压不合理冷风扎鸡,甚至考虑温控。

筱筱错对 发表于 2021-3-3 07:05:06

1和3都是为了增大风速,2要综合考虑冷风落点和外界环境温度。这3项都可试试。

戒持 发表于 2021-3-3 08:26:01

平静如水 发表于 2021-03-02 23:34
80个风机?

小窗https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_007.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_007.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_007.png

戒持 发表于 2021-3-3 08:28:18

见鸡行事 发表于 2021-03-02 23:25
当然还是把小窗开到最大合适!小窗都没完全打开怎么知道不够用的?

小窗数量的确是不够的,开到最大也不够用

随鸡应便 发表于 2021-3-4 06:53:00

小窗旁边加通风管
页: [1]
查看完整版本: 跟大家探讨一个关于小窗数量不足,风机端通风不良的问题。