鸡星高招 发表于 2021-2-27 21:53:12

通风问题求助

肉鸡养殖场80米长16米宽,墙高3.5米,脊高6.5米弓形棚,负压19个,中间先落冷风,负压超过24落风才有所减少,可是又感觉两边的鸡闷,只能降低负压,中间的鸡每批都感冒,反复感冒,真的很麻烦,请赵老师指点迷津

赵德峰 发表于 2021-2-27 22:38:51

自己做烟雾弹试验,寻找好风路,验证负压有没有问题。

赵德峰 发表于 2021-2-27 22:39:52

16米宽,你的负压偏低。

鸡星高招 发表于 2021-2-27 22:42:01

赵德峰 发表于 2021-02-27 22:39
16米宽,你的负压偏低。

多少合适呢赵老师?鸡30天以后需要降低负压吗?

赵德峰 发表于 2021-2-27 22:46:39

你得用烟雾弹测试,一个鸡舍一个样,我估计你的负压在26-32之间,比较安全,不落冷风。

赵德峰 发表于 2021-2-27 22:47:23

鸡星高招 发表于 2021-02-27 22:42
多少合适呢赵老师?鸡30天以后需要降低负压吗?

负压不是鸡的需要,合适的负压就是为了不落冷风。

阿伟, 发表于 2021-2-27 22:55:43

赵德峰 发表于 2021-02-27 22:46
你得用烟雾弹测试,一个鸡舍一个样,我估计你的负压在26-32之间,比较安全,不落冷风。

赵老师,做烟雾测试怎么看测试结果呢,风落到那合适

rob 发表于 2021-2-27 23:49:22

https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png

赵德峰 发表于 2021-2-28 09:41:31

阿伟, 发表于 2021-02-27 22:55
赵老师,做烟雾测试怎么看测试结果呢,风落到那合适

烟雾弹试验随时可以做,你在进风口放烟雾弹,看风是不是冲到鸡舍高点后落下来的,还是直接落下来的?
页: [1]
查看完整版本: 通风问题求助