通风
恕我愚钝,一直有一事困惑,希望各位大神指点一二问题一:初春季节,风机一直用的时控,日龄越来越大,需要的通风量也越来越大,是一直增加风机开启秒数到长转(我怕时间太长凉风下落)还是增加风机数量让开启秒数一直都保持一定的时间(怕抽不透)
问题二:窗户开大了后,我发现每次风机一开启的那几秒总是有风直接就落下来了,开启一段时间后,风才会达到中间,这个怎么弄,是负压出了问题吗,还是窗户达到一定的开口大小后就不要再增加
望点拨!!https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_028.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_028.png对了,我这四层
1、这个季节一直增加开启秒数直到通风比例达到70%以上的时候合并风机,如果鸡舍横截面积大可以不合并,合并风机后相应减少通风时间。
2、风机刚开始启动负压不是瞬间达到最高,但也不会有明显凉风下落,如果有明显凉风下落有可能是侧窗开口偏大了。3、如果是侧窗开口偏大:一个是用的合理负压低,再就是侧窗不够。
鸡舍下降风,可能与风机运转时间过长,负压偏大,风口来的大,风向不合理有关 通风风机大小设置与通风时间怎样匹配谁能给出方案依据和依据理由? 通风时间比例达70%以上时增加风机的方法,理由呢? 1.最小通风量,时控,5分钟循环,计算精准没问题。至于开几个风机,根据需要灵活一点,也没问题。 2.我多次说过,允许鸡舍内负压突然增大,再下调;不允许鸡舍内负压突然减小,再上调。
加风机后,增加开窗;不是增加开窗后再加风机。减风机前,先缩窗。不是减完风机,再缩窗。顺序被颠倒,难免有困扰。 说到家,还是对机械通风缺乏科学的、系统的认识。 黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-02-07 10:53
1、这个季节一直增加开启秒数直到通风比例达到70%以上的时候合并风机,如果鸡舍横截面积大可以不合并,合并风机后相应减少通风时间。
2、风机刚开始启动负压不是瞬间达到最高,但也不会有明显凉风下落,如果有明显凉风下落有可能是侧窗开口偏大了。3、如果是侧窗开口偏大:一个是用的合理负压低,再就是侧窗不够。
谢谢 黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-02-07 10:53
1、这个季节一直增加开启秒数直到通风比例达到70%以上的时候合并风机,如果鸡舍横截面积大可以不合并,合并风机后相应减少通风时间。
2、风机刚开始启动负压不是瞬间达到最高,但也不会有明显凉风下落,如果有明显凉风下落有可能是侧窗开口偏大了。3、如果是侧窗开口偏大:一个是用的合理负压低,再就是侧窗不够。
对了黄哥,窗户开的大小有没有具体的一个数据还是留定在2公分? 谢谢各位 负压 时控 还是太复杂 最好是改变这种传统通风方式 推荐使用变频通风 有需要的吗