东营刘波 发表于 2020-12-15 00:38:18

关于通风管安装问题

赵老师,请教个问题,墙高3米,脊高5米跨度18米的鸡舍,通风管是平装,还是跟屋顶斜度向上

翟雪伟~润达 发表于 2020-12-15 08:27:33


http://magimg.jbzyw.com/pic/20201215/1607992043015685_554.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20201215/1607992043025150_882.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20201215/160799204303111_873.jpg

见鸡行事 发表于 2020-12-15 11:45:35

必须水平安装

阿伟, 发表于 2020-12-15 12:44:18

请问,通风管的小孔对着风机还是背对风机?

阿伟, 发表于 2020-12-15 12:44:36

翟雪伟~润达 发表于 2020-12-15 08:27


请问,通风管的小孔对着风机还是背对风机?

赵德峰 发表于 2020-12-15 15:51:44

我没有这个尺寸的经验,不敢乱说,你问设备厂家,哪里有这个尺寸的鸡舍,然后去虚心拜师请教,问问人家在使用中有什么利弊,以备修改之用。

赵德峰 发表于 2020-12-15 15:53:15

通风管,东北的发明。山东,侧窗就很好。我原来安装的通风管,场长们说没意义,都撤了。

陈志华 发表于 2020-12-16 07:06:14

赵德峰 发表于 2020-12-15 15:53
通风管,东北的发明。山东,侧窗就很好。我原来安装的通风管,场长们说没意义,都撤了。

支持赵总观点,进风窗不会冻住的地方,没必要用通风管。

陈志华 发表于 2020-12-16 07:12:42

最近三四年的实践证明,通风管有利有弊。优点是受负压影响较小,在遮挡风机时比较方便。但是,冬季通风时间持续2分钟以上,依然会感觉到明显凉风。另外,当通风管不够用必须开启进风窗时,很多人把握不好循序渐进的节奏,中间走道温度变化大,往往出现受凉和呼吸道症状。