冬季留意
冬季养鸡 温度与粉尘是重点冬季要考虑漏风系数
以及温差区别考量
注意探头温度与各区域温度差距 与温度最低处放置一个低温风险探头以最低温度区域不聚堆为最低标准
不要过分追求温度每天降多少
要看鸡群状况适当前期温度高一点 给个安全范围
换气平稳通风管 这个季节用起来超级爽的
注意单个开启时间的问题
在前期 与中期 会有一个最大风机开启时间的问题
鸡小如果设置的开启时间过长 超过冷空气落到探头位置的时候的时间就会出现因为设置时间错误造成的感冒
但是由于换气量减少。在中期会出现粉尘漂浮物严重
特别是上料机运行 以及鸡群采食,炸群时候
粉尘会损伤呼吸系统面膜,进入肺部的粉尘会有部分在肺泡与支气管。
前者激发支原体 后者造成支气管栓塞
区别仅仅是粉尘蓄力是否充足
抛开病原 单从粉尘条件性致病来分析
那么解决粉尘漂浮问题。就八仙过海了
有水漫金山式的地面大水灌溉
有高压喷雾的喷雾系统,也有加湿器模式的造雾机
。。最便宜的有手推车的洒水
不论哪种办法,终极目标是增加湿度,减少漂浮粉尘 保持空气中悬浮物尽可能的少
并不是所有的咳喘 都是感冒
只要不减料,没有死亡增加的咳喘 都可以首先考虑粉尘问题冬季特色
后期温度降低 则呼吸系统疾病减少减轻
其实。是温度下降之后,通风量增加。空气质量提升,粉尘漂浮物显著减少后的改善。
找准环境致病不利因素
改善弊端环境,提供更有利于生长的空气质量
祝各位鸡友安稳过冬,大鸡大利
沙发自己抢,夜已深,愁上愁。
闲谈扯淡,请勿对号入座。
如有雷同,不胜荣幸 雪林老师家里有鸡,现在还没休息! 干货挺多,有点不理解得就是我的80米长的棚,探头在中间40米的位置,我现在得最上排小风机定时开启1分钟,关闭5分钟!那么通风管的冷空气还是鸡舍这头到达探头的冷空气我想应该低于一分钟,按你的说法开启时间超过冷空气到达探头的时间了,这是不合理的,鸡会受凉,但实际是开启1分钟已经算是保守的了,鸡不会受凉才是!24000鸡,11天,室外8度左右!请赐教 很好冬天保温,谢谢分享, 搞养殖重在管理,天天说管理,反而很多人尤其是老养殖户慢慢的就放松管理了,更有甚者,养殖不天天琢磨管理,反而天天琢磨疾病,这就本末倒置了。 龙口养鸡 发表于 2020-12-09 23:55
雪林老师家里有鸡,现在还没休息!
并没有鸡哦 是有别的事 薛定谔的猫 发表于 2020-12-10 00:02
干货挺多,有点不理解得就是我的80米长的棚,探头在中间40米的位置,我现在得最上排小风机定时开启1分钟,关闭5分钟!那么通风管的冷空气还是鸡舍这头到达探头的冷空气我想应该低于一分钟,按你的说法开启时间超过冷空气到达探头的时间了,这是不合理的,鸡会受凉,但实际是开启1分钟已经算是保守的了,鸡不会受凉才是!24000鸡,11天,室外8度左右!请赐教
室外温度-15的时候
情况就是另一个故事了哦 牧鱼郎 发表于 2020-12-10 08:35
搞养殖重在管理,天天说管理,反而很多人尤其是老养殖户慢慢的就放松管理了,更有甚者,养殖不天天琢磨管理,反而天天琢磨疾病,这就本末倒置了。
对的给舒适的生长环境
疾病的问题交给专业的兽医
做好自己专业内的 云中雪林庆华 发表于 2020-12-09 23:08
沙发自己抢,夜已深,愁上愁。
闲谈扯淡,请勿对号入座。
如有雷同,不胜荣幸
感谢分享 薛定谔的猫 发表于 2020-12-10 00:02
干货挺多,有点不理解得就是我的80米长的棚,探头在中间40米的位置,我现在得最上排小风机定时开启1分钟,关闭5分钟!那么通风管的冷空气还是鸡舍这头到达探头的冷空气我想应该低于一分钟,按你的说法开启时间超过冷空气到达探头的时间了,这是不合理的,鸡会受凉,但实际是开启1分钟已经算是保守的了,鸡不会受凉才是!24000鸡,11天,室外8度左右!请赐教
如果是室外温度15+-5度
通风管基本上无论怎么开 都安全
如果是零下10度+-5那时候
风机开启循环时间个人不建议用分钟套路
可能用固定开启时间 减少关闭时间更合适
但是有个问题人工操作繁琐
一般的温度控制没有这个功能
过于死板的套用5分钟循环 不一定最好
鸡舍顶高是否充足,通风管是否小孔适合
风机与风管是否恰到好处的匹配
冷风下沉时间是否刚好
都是操作时候要考量的
云中雪林庆华 发表于 2020-12-10 08:53
如果是室外温度15+-5度
通风管基本上无论怎么开 都安全
如果是零下10度+-5那时候
风机开启循环时间 个人不建议用分钟套路
可能用固定开启时间 减少关闭时间更合适
但是有个问题 人工操作繁琐
一般的温度控制没有这个功能
过于死板的套用5分钟循环 不一定最好
鸡舍顶高是否充足 ,通风管是否小孔适合
风机与风管是否恰到好处的匹配
冷风下沉时间是否刚好
都是操作时候要考量的
谢谢,受教了 薛定谔的猫 发表于 2020-12-10 00:02
干货挺多,有点不理解得就是我的80米长的棚,探头在中间40米的位置,我现在得最上排小风机定时开启1分钟,关闭5分钟!那么通风管的冷空气还是鸡舍这头到达探头的冷空气我想应该低于一分钟,按你的说法开启时间超过冷空气到达探头的时间了,这是不合理的,鸡会受凉,但实际是开启1分钟已经算是保守的了,鸡不会受凉才是!24000鸡,11天,室外8度左右!请赐教
一个探头太少,最起码三区控温,尤其是新手 谢谢分享 好
页:
[1]