好兆头 发表于 2020-12-6 17:00:24

请教老师

笼统讲一下,风机启动时间一般大部分鸡棚应该不大于三十秒对吧,风机停的时间应该不小于一分钟,
在这个基础上,然后根据自己的鸡棚特点调整风机启动和停的时间。
这样理解对吗?谢谢指教https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png

赵德峰 发表于 2020-12-6 19:34:59

不对。

赵德峰 发表于 2020-12-6 19:36:39

一般经验,5分钟一个循环,计算最小通风量,选择启用几个风机能保证通风换气效果,再计算开启时间和间歇时间。

好兆头 发表于 2020-12-6 20:40:51

赵德峰 发表于 2020-12-06 19:36
一般经验,5分钟一个循环,计算最小通风量,选择启用几个风机能保证通风换气效果,再计算开启时间和间歇时间。

谢谢

迪达 发表于 2020-12-6 21:05:34

赵德峰 发表于 2020-12-06 19:36
一般经验,5分钟一个循环,计算最小通风量,选择启用几个风机能保证通风换气效果,再计算开启时间和间歇时间。

赵老师怎么计算最小通风量

西方朔 发表于 2020-12-6 21:33:15

也与入栏鸡只数量有关,比如3.5万只和1万只的通风需求不一样。

初春的早晨 发表于 2020-12-6 21:54:00

赵老师,您好。最小通风时,微风常通模式与时控模式哪个更好?人字棚顶与拱形棚在负压控制上是否有所不同?

赵德峰 发表于 2020-12-7 11:44:28

初春的早晨 发表于 2020-12-06 21:54
赵老师,您好。最小通风时,微风常通模式与时控模式哪个更好?人字棚顶与拱形棚在负压控制上是否有所不同?

时控!

戒持 发表于 2020-12-8 13:56:19

最小通风量为基础,切记添油过量