负压通风

采用负压通风的鸡舍如果在夏季风机转的多导致负压高了一般都会采取开大两边侧窗和水帘让空气进入来达到降低负压的目的,但是往往会进风量控制不好导致负压直接在零或零以下,请问在没有负压的情况下对通风有什么影响吗

戒持 发表于 2020-11-21 14:21:04

有没有影响看鸡的状态,自己感受下鸡舍闷不闷。0负压怎么能保证最小通风换气量?拉不透吧!

鸡度风雨后 发表于 2020-11-21 14:30:22

风机开着负压还能零以下,也就是变成正压,估计零也不好做到吧?

迪达 发表于 2020-11-21 15:31:06

鸡度风雨后 发表于 2020-11-21 14:30
风机开着负压还能零以下,也就是变成正压,估计零也不好做到吧?

进风量足够大很正常

捕风的汉子 发表于 2020-11-21 16:52:24

负压是0就没风了,你可能对负压是什么都不太了解

捕风的汉子 发表于 2020-11-21 16:56:49

100米长的蛋鸡舍,13米宽的,夏天中间风速达到3.2米每秒是正常的,尾端风速达到5米也正常,山墙风速达到2.2就是正常,也就是窗口风速。但是你的鸡舍到底要多大的风速,跟你的鸡舍长宽高有关系,这不是固定数字。最简单的是你感觉鸡舍没什么异味,鸡的体感很舒服就行了。

奔跑的鸡 发表于 2020-11-21 18:17:52

封闭式鸡舍负压不可能是零

迪达 发表于 2020-11-21 18:42:22

奔跑的鸡 发表于 2020-11-21 18:17
封闭式鸡舍负压不可能是零

你实践过吗

鸡度风雨后 发表于 2020-11-21 20:13:29

奔跑的鸡 发表于 2020-11-21 18:17
封闭式鸡舍负压不可能是零

不开风机时https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_026.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_026.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_026.png

鸡度风雨后 发表于 2020-11-21 20:14:25

楼主很犟

鸡度风雨后 发表于 2020-11-21 20:25:49

只要开风机,鸡舍就会有负压,进风口越大负压越低,鸡不需要负压,但负压过低或过高都会影响理想的进风路线,容易让冷风不经过和室内空气充分混合就落在鸡身上,鸡容易着凉感冒,特别是负压过低,冷风会直接落在鸡上。

鸡度风雨后 发表于 2020-11-21 20:27:19

没负压只能自然通风,负压风机做不到。

赵德峰 发表于 2020-11-21 20:38:34

楼主,你根本就不了解、不理解负压通风。

赵德峰 发表于 2020-11-22 06:28:12

捕风的汉子 发表于 2020-11-21 16:52
负压是0就没风了,你可能对负压是什么都不太了解

https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_003.png

海新手上路 发表于 2020-11-26 06:31:46

两头有风口,只要有排风,就有进风,不可能只排不进。一头出风一头进风。排风量不变,进风口越大,负压可以无限接近0。负压小,风速低,不代表没风。