wenfengsun 发表于 2020-11-12 01:13:31

同样条件下两侧小窗进风的落点不同

棚顶如图片,两侧小窗开口都为2.5cm,烟雾实验总是一侧小窗进的风走的远,另一侧走的近就容易下落,室外没有风的影响,负压高点和低点区别不大,调导流板效果也不明显,实在是找不到什么原因。大家帮忙分析一下。落点如图所示
http://magimg.jbzyw.com/pic/20201112/160511440612486668.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20201112/1605114406891156810.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20201112/1605114789059487936.jpg

六点一定起 发表于 2020-11-12 09:29:58

我要现金奖励,密度,空气密度,一面阳光好,一面没阳光,这就是区别。阴天就一样了

六点一定起 发表于 2020-11-12 09:31:47

我是在不同时间测出了不同的落点总结出来的,也是想了好几天才明白的

wenfengsun 发表于 2020-11-12 10:02:36

六点一定起 发表于 2020-11-12 09:31
我是在不同时间测出了不同的落点总结出来的,也是想了好几天才明白的

现金奖励?你说的就一定有道理吗?我是在晚上实验的!

六点一定起 发表于 2020-11-12 10:12:37

wenfengsun 发表于 2020-11-12 10:02
现金奖励?你说的就一定有道理吗?我是在晚上实验的!

真的是晚是测的,那你在仔细的确认开窗的大小角度,没有问题,在看看两边的加温设备是不是一样

wenfengsun 发表于 2020-11-12 10:34:36

六点一定起 发表于 2020-11-12 10:12
真的是晚是测的,那你在仔细的确认开窗的大小角度,没有问题,在看看两边的加温设备是不是一样

锅炉都停了,为了实验,每个小窗我都是用尺测量开口一样的大小。白天的效果能好点,室外温度越低效果越不好,越靠近风机效果能好点,我还得多实验几次,空舍时还得实验对比看看

宇宙无敌帅 发表于 2020-11-12 11:13:08

这么高的顶还怕风吹到鸡吗,无所谓的

明日月 发表于 2020-11-12 11:19:21

阳升阴降

六点一定起 发表于 2020-11-12 11:21:44

wenfengsun 发表于 2020-11-12 10:34
锅炉都停了,为了实验,每个小窗我都是用尺测量开口一样的大小。白天的效果能好点,室外温度越低效果越不好,越靠近风机效果能好点,我还得多实验几次,空舍时还得实验对比看看

要不就是和地球自转有关,真的是毛病啊

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-11-12 11:25:12

不是平滑顶的不支持小窗开口低于3公分,低于3公分气流散的比较快。
出现偏风一般是小窗开口不一致或两侧鸡的散热量有差别或受外界风向影响,外界没风、小窗开口一致那就考虑是鸡的散热不同,鸡只数稍多(有可能2个笼多一只鸡)或是采食量不一样,热往上走,产热多的一侧往上托凉风的力度稍大点,风落的就慢,走的就远。
晚上比较明显的话就把送的远的一侧的小窗关小一点,让凉风散的早点,落点就近了。
你的视频烟雾太淡还是拍的不清晰https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_049.png

wenfengsun 发表于 2020-11-12 12:01:47

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-11-12 11:25
你的视频烟雾太淡还是拍的不清晰

鸡的数量没有太大差异,从鸡只散热分析,现在好的一侧,也就是右侧区域的温度确实比左侧至少高一度以上。鸡群状况也好于左侧,所以才找原因才发现的这个问题,还需要大量实验。

wenfengsun 发表于 2020-11-12 12:10:33

进风好的一侧小窗开口减小和关闭,在同负压下另一侧落风也不好。等空舍时看看是否一样,如果一样那一定是我小窗开口没找到最佳开启大小导致的鸡群状况不好。

大洪哥 发表于 2020-11-13 01:29:40

慢慢屡

禽(王二延) 发表于 2020-11-14 00:19:55

宇宙无敌帅 发表于 2020-11-12 11:13
这么高的顶  还怕风吹到鸡吗,无所谓的

他是怕风下不来直接顶到房顶了