水帘安装知多少!
各位老师好,请教大家一个问题,一个鸡舍的水帘在夏天最大需求量是多少平,现实中有很多鸡舍的水帘需要的时候往往都不够用,进风口都不够,请问老师们安装水帘的平方数与什么有关?怎么核算的。谢谢!!鸡舍横截面积的1.8-2倍。 这是计算的结果,鸡舍内最大风速(3.5米左右/秒),过帘风速(2米左右/秒)。 一台风机6平水帘 根据鸡舍横截面面积设计风速,确定风机数量、湿帘面积是目前最合理的方法。 谢谢啦谢谢赵老师及各位老师的讲解!https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png 跑得快 发表于 2020-10-19 06:11
根据鸡舍横截面面积设计风速,确定风机数量、湿帘面积是目前最合理的方法。
你好!再说的具体点好吗?谢谢! 管理中要效益 发表于 2020-10-20 08:33
你好!再说的具体点好吗?谢谢!
山东这边设计风速3米每秒差不多。举例说鸡舍宽15米,墙高3米,梁高2米,横截面就是60平,60平3米每秒3600/40000方(风机排风量)=16.2台。实际安装16-18台就足够,湿帘105-125平即可。 跑得快 发表于 2020-10-20 19:53
山东这边设计风速3米每秒差不多。举例说鸡舍宽15米,墙高3米,梁高2米,横截面就是60平,60平3米每秒3600/40000方(风机排风量)=16.2台。实际安装16-18台就足够,湿帘105-125平即可。