鸡星高招 发表于 2020-9-9 07:03:23

通风

17米宽的鸡舍,80米长,笼养,靠墙的走廊里面热怎么处理?有经验的师傅给点建议

见鸡行事 发表于 2020-9-9 08:05:32

可以适当降低负压

江清风 发表于 2020-9-9 08:55:25

把水帘的少部分导流板重新安装下,让从这部分进来的风向下吹

捕风的汉子 发表于 2020-9-9 09:17:46

侧墙开个缝不就好了,根据情况看开多大的缝

鸡星高招 发表于 2020-9-9 09:48:48

捕风的汉子 发表于 2020-09-09 09:17
侧墙开个缝不就好了,根据情况看开多大的缝

有一定道理

梁国栋100 发表于 2020-9-9 09:49:31

侧墙的水帘的导流板,打开点。同时鸡舍负压不要太大。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-9-9 10:59:30

几层笼养?多少日龄?启动多少风机出现这个情况?负压多少?进风口怎么开的?

鸡星高招 发表于 2020-9-9 11:03:18

三层笼养35天1.53的风机启动十台,负压26,通风小窗全部打开,主水莲全部开启

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-9-9 11:29:18

鸡星高招 发表于 2020-09-09 11:03
三层笼养35天1.53的风机启动十台,负压26,通风小窗全部打开,主水莲全部开启

把侧窗全部关到剩3里米或都关闭,水帘全部打开,如果负压还这么高,说明水帘面积小了或水帘导流板面积小了。

鸡星高招 发表于 2020-9-10 03:14:19

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-09-09 11:29
把侧窗全部关到剩3里米或都关闭,水帘全部打开,如果负压还这么高,说明水帘面积小了或水帘导流板面积小了。

多少个负压属于合适的?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-9-10 07:25:07

鸡星高招 发表于 2020-09-10 03:14
多少个负压属于合适的?

水帘上水建议15—18,不上水建议15左右,水帘面积不够 为了加风机负压再大点也没关系,最好不要超过30。

常老师1 发表于 2020-9-10 08:14:11

https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.png
页: [1]