怎么解决这个温差
33日龄的鸡,单栋3万,实开8台风机,第7台风机启动时水帘上水,纵向通风,前后温差3度!而且湿度很高,前端鸡凉,后端鸡热。减小风机启动的温差,水帘上水温度和时间不变,也就是先启动起风机来,先用风速降低体感温度,当形成足够的纵向风速时再上水,水帘进的凉风在比较短的时间内就拉到后端,前后温差就缩小很多。
傻瓜系统,我也在用,这个天33日龄,为何不选择偏移4.3度开起水帘 水帘没调整好,调整好了就好了 我们也是这种情况,温度不一样造成前端鸡大后端鸡小,可能是末端排风的通病,侧向排风不知道好不好。 谢谢分享和提醒https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.png A.一生所爱 发表于 2020-08-29 23:49
傻瓜系统,我也在用,这个天33日龄,为何不选择偏移4.3度开起水帘
水帘启动越早温差越大!他这个是风速低加上水帘上水时间过长 A.一生所爱 发表于 2020-08-29 23:49
傻瓜系统,我也在用,这个天33日龄,为何不选择偏移4.3度开起水帘
你好https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_073.png 糖糖霸霸 发表于 2020-08-30 02:51
我们也是这种情况,温度不一样造成前端鸡大后端鸡小,可能是末端排风的通病,侧向排风不知道好不好。
当实际温度比目标温度高这么多的时候,必须纵向通风。 心有梦想 发表于 2020-08-30 06:47
谢谢分享和提醒
https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_073.png 其实现在的水帘150mm厚了,不如100mm的透风 见鸡行事 发表于 2020-08-30 07:46
水帘启动越早温差越大!他这个是风速低加上水帘上水时间过长
为何我的不低?你得提前压温,前端温度过低,是前端没有风速,水帘大板不要开平,算好风机,水帘匹配
页:
[1]