通风死角
鸡舍开启全部风机达不到中间,致使中间鸡群缺氧,有何办法补救,请教一下各位老师?中间有湿帘窗户,但做的有点往后了。 鸡舍多大?多少风机?水帘位置? 猜是风机少 加接力风机 庆哥 发表于 2020-08-02 08:13
中间有湿帘窗户,但做的有点往后了。
可以加通风管! 黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-08-02 10:00
鸡舍多大?多少风机?水帘位置?
鸡舍14.5米宽,42米长,风机7个1.4米,2个0.8米。 黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-08-02 10:00
鸡舍多大?多少风机?水帘位置?
水帘东山18平,中间两边各7.2平。 泰兴鸡舍 发表于 2020-08-02 10:51
可以加通风管!
通风管一间16cm 两边各3根,6米一间。 偷偷 发表于 2020-08-02 10:43
加接力风机
多谢! 鸡度风雨后 发表于 2020-08-02 10:07
猜是风机少
7大2小 偷偷 发表于 2020-08-02 10:43
加接力风机
多谢! 你的水帘位置在鸡舍中间??风截流!!! 可以考虑加阻风帘,在鸡舍中间加阻风袋,用塑料布或者油毡布都可以。 1、按你说的风机全开,风到不中间,这是热不是缺氧,你说的中间应该是中间水帘的前面这个位置。
2、按你的风机说你的水帘面积不够。
3、当你风机全开,水帘全开时,中间水帘截流严重,导致中间水帘前面风速明显很低。
把中间的水帘导流板收起点来,让风在山墙多进,这样能缓解一下,彻底解决就是在前端加水帘,临时的可以像楼上朋友说的加接力风机或加阻风帘。
页: