日理万鸡呀 发表于 2020-7-29 17:09:06

近期高温的通风模式

817肉鸡二万只18天,最近天气温度高,中午鸡舍温度达到34.7度,开两个大风机,有20%左右的鸡张口,温控定的温度是29.5度,这样要是达到温控温度风机停时,鸡舍早晚温差有5度多,请问老师们,这种情况用不用把温控定的温度上调点?大家都是怎么操作的?望老师们指导指导,谢谢

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-7-29 17:27:25

29.5是目标温度?比目标温度高多少启动2台大风机?晚上温度低的时候开多少风机?笼养还是平养?密度是多少?

日理万鸡呀 发表于 2020-7-29 17:48:40

29.5度是目标温度,笼养,超过目标温度开启一个大风机,到32度时开了第二个,温度一直上升,看鸡也不是很热,就没有再加风机,晚上温度低是开三个80的小风机温控

日理万鸡呀 发表于 2020-7-29 17:50:19

就是担心大风机要是一直开到目标温度以下,把鸡吹感冒了

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-7-29 21:07:48

1、你的目标温度不低,正常18日龄的817目标温度在28.2—28.5。
2、根据你的饲养只数猜你鸡舍的横截面积应该最多在45平方米左右,一台大风机的纵向风速大概0.23,可以降低体感温度1.5左右。
你一台大风机拉到目标温度,鸡受凉的概率很大。这是在湿度60左右的时候。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-7-29 21:11:06

中午温度最高,舍内温度达到34.7度可以启动第三台风机,但一开始不要常转。

可兽医 发表于 2020-7-29 22:23:10

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-7-29 21:11
中午温度最高,舍内温度达到34.7度可以启动第三台风机,但一开始不要常转。

黄哥辛苦了,每当论坛有通风管理方面的咨询你总会第一时间出现

日理万鸡呀 发表于 2020-7-29 23:03:53

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-07-29 21:11
中午温度最高,舍内温度达到34.7度可以启动第三台风机,但一开始不要常转。

谢谢黄哥!明白点了,后面有问题了再请教https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-7-30 07:27:54

可兽医 发表于 2020-07-29 22:23
黄哥辛苦了,每当论坛有通风管理方面的咨询你总会第一时间出现

谢谢可兽医老师https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png

程祥 发表于 2020-7-30 08:45:44

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-07-29 21:07
1、你的目标温度不低,正常18日龄的817目标温度在28.2—28.5。
2、根据你的饲养只数猜你鸡舍的横截面积应该最多在45平方米左右,一台大风机的纵向风速大概0.23,可以降低体感温度1.5左右。
你一台大风机拉到目标温度,鸡受凉的概率很大。这是在湿度60左右的时候。

黄哥辛苦!有通风需要的您秒回噶。感谢!

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-7-30 08:53:23

程祥 发表于 2020-07-30 08:45
黄哥辛苦!有通风需要的您秒回噶。感谢!

不敢说秒回,只要是看到,会第一时间回复。
页: [1]