明月刀 发表于 2020-6-25 08:04:34

负压多少合适

长95米宽16米的鸡舍,通风管和小窗混合使用的情况下,负压多少合适。


黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-6-25 10:03:34

建议:平滑顶20Pa 左右,普通顶28—30Pa 左右,外界温度低的时候高点,外界温度高的时候低一点,结果要以烟雾试验为准,扩散度好,不落冷风。

agan 发表于 2020-6-25 11:51:49

屋顶生锈了https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_002.png

您好谢谢拜拜 发表于 2020-6-25 18:27:21

红砖垒的

没事儿,养鸡 发表于 2020-6-28 04:45:01

黄哥,请问负压必须要有吗?我每到最热的时候都把鸡抽感冒。鸡舍没有侧窗,只有通风管,夏天只能边角掀个缝,风机不停的转,鸡就容易感冒。弊端在哪呢?

学痴 发表于 2020-6-28 07:13:16

全封闭的鸡舍,如果没有负压,外面的空气是无法进入棚内的。而且要有合适的负压才好。

学痴 发表于 2020-6-28 07:18:23

越是把水帘掀个缝,风越冲鸡吹,风速过大了,这一片的鸡风冷效应下容易感冒。可以在温度高的时候把水帘外部打开不上水。虽然温度表上数字高,但是鸡却不热,如果热了再适量间歇式上水。