夏天使用纵向通风 小窗关闭 全从前主水帘进风,负压40多 会对鸡造成伤害吗?
27天大肉夏天使用纵向通风小窗关闭 全从前主水帘进风,负压40多 会对鸡造成伤害吗?有个人说负压太大 风速快鸡呼吸困难 容易肺部出问题 是这样吗?
舍内风速?鸡舍宽度?鸡舍截面积?湿帘总面积? 赵德峰 发表于 2020-06-03 09:27
舍内风速?鸡舍宽度?鸡舍截面积?湿帘总面积?
14.5×85米的拱形棚 前面水帘38平方 开八个大风机小窗全关从前面水帘进风负压40有阻风带 鸡能承受得了吗 40个负压?你是怎么做到的? 梁国栋100 发表于 2020-06-03 11:43
40个负压?你是怎么做到的?
八个以上大风机小窗全关全从前水帘进风 负压越大进风口风速快,棚内风速不快,还是老师说说吧,我说的不知对吗? 梁国栋100 发表于 2020-06-03 11:43
40个负压?你是怎么做到的?
湿帘进风口面积小,风机多。负压就高 改变2 发表于 2020-06-03 13:36
八个以上大风机 小窗全关 全从前水帘进风
这么大的鸡舍,湿帘跟进风口配置连8台大风机都满足不了。你这鸡舍谁设计的? 问题:配置不合理。笼养还是地养?横截面积多少? 风口匹配问题 执着牧人 发表于 2020-06-04 07:51
风口匹配问题
我侧水帘还没装完 现在只能用主水帘我就是想问负压高对鸡有伤害吗? 我理解的是负压高虽然进风量不足但是风速能提高 降低体感,现在高负压对鸡有没有伤害 负压大了,跟人上高原了一个感觉 进气量不足风速够吗 筱筱错对 发表于 2020-06-04 20:38
进气量不足风速够吗
负压大只是进风不足 但是进风口的风速快 风机多棚内空气流动快 应该没有问题,我的50多都没有问题,棚宽22米长60米,不过开水帘就没有那么大负压了