A潘 发表于 2020-3-31 19:29:42

大肉食暖风炉全程温控具体是怎么操作的,

谢谢,

A潘 发表于 2020-3-31 19:36:35

望用的好的老板回复一下,

云中雪林庆华 发表于 2020-3-31 21:11:13

什么意思?

A潘 发表于 2020-3-31 21:21:07

云中雪林庆华 发表于 2020-3-31 21:11 static/image/common/back.gif
什么意思?

就是温控的回温差,如目标温度30,29.9度送暖风,到30.3度停,到30.8度风机开拉到30.6度停,全程都是这样吗

鸡度风雨后 发表于 2020-3-31 22:09:36

A潘 发表于 2020-3-31 21:21 static/image/common/back.gif
就是温控的回温差,如目标温度30,29.9度送暖风,到30.3度停,到30.8度风机开拉到30.6度停,全程都是这样 ...

锅炉风机要分开,锅炉前几天是保温,以后是在保证温度的基础上给风机能达到最小通风量补温的。

亮哥1984 发表于 2020-3-31 22:51:55

不可能的,要变得,逐渐的将风机回差扩大,就是转的范围更大,热风炉给温要看日龄,天气,天暖和,不用调,天冷适当的跟风机下限结合,低了就补温,

云中雪林庆华 发表于 2020-4-1 01:58:39

我的锅炉是回差上下0.5

设置30   29.5启动30.5停止

引风机是看锅炉温度锅炉温度冬天120夏天100   到了110   90引风机启动
炉温高于180强制送风

负压风机换气自己换自己的

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-4-1 10:00:58

A潘 发表于 2020-3-31 21:21 static/image/common/back.gif
就是温控的回温差,如目标温度30,29.9度送暖风,到30.3度停,到30.8度风机开拉到30.6度停,全程都是这样 ...

这样需要供温的时候风机不启动。
供温的模式不用变,把风机设置时控,保证最小通风量。

A潘 发表于 2020-4-1 14:27:20

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-4-1 10:00 static/image/common/back.gif
这样需要供温的时候风机不启动。
供温的模式不用变,把风机设置时控,保证最小通风量。

全程温控可以吗,黄哥

A潘 发表于 2020-4-1 14:53:44

黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-4-1 10:00 static/image/common/back.gif
这样需要供温的时候风机不启动。
供温的模式不用变,把风机设置时控,保证最小通风量。

好的谢谢

页: [1]
查看完整版本: 大肉食暖风炉全程温控具体是怎么操作的,