问一下关于三个区温度的问题
鸡舍16米宽,85米长,20日龄分三层笼后,用的还是时控,夜间2区的温度有时候温度有几次降低的比较快,最大能和1区3区差个0.8度,室外没有风,分笼之前没有这个问题,用的是小窗前后开启大小一样,关键是感觉瞬间下降而且就几次,窗口小点吧就容易高。你这分区画个示意图看看,更容易懂,再就是为什么小窗大小一样呢哪个老师教的? 2度以内的温差就是高手了!你才0.8
是偶尔这样还是一直偏低?如果是偶尔这样就可以不用管,一直这样就把2区小窗隔2个关一个,先关3个试试。
当外界温度低于棚内的温度时,用调整各区的进风口的大小来平衡各区的温差是非常方便的方法。有的季节也要把升温措施配合好。
看一下温度探头位置!是否在风口位置
黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-2-23 09:05 static/image/common/back.gif
是偶尔这样还是一直偏低?如果是偶尔这样就可以不用管,一直这样就把2区小窗隔2个关一个,先关3个试试。
就偶尔这样
zhanghr122 发表于 2020-2-23 08:45 static/image/common/back.gif
你这分区画个示意图看看,更容易懂,再就是为什么小窗大小一样呢哪个老师教的?
开口大小为什么不能一样呢,如果没有太大温差,一样大才好呢?
wenfengsun 发表于 2020-2-23 20:45 static/image/common/back.gif
开口大小为什么不能一样呢,如果没有太大温差,一样大才好呢?
那风机为什么是一端拉风?风力风向怎么会均匀
zhanghr122 发表于 2020-2-24 20:55 static/image/common/back.gif
那风机为什么是一端拉风?风力风向怎么会均匀
那你说小窗开口怎么开好呢
wenfengsun 发表于 2020-2-25 01:48 static/image/common/back.gif
那你说小窗开口怎么开好呢
近风机端小,远风机端大,梯度排列,根据舍内温差情况再微调
页:
[1]