似水红颜多祸水 发表于 2019-12-22 06:48:54

大棚越后面通风越不行

我说的后面是靠近风机的方向,60米长中间通风最差氨气味道很浓,风机开大了开头温度又低,中间有通风管,两米一个,目前通风管全开,请教大神解决方法。

hnDy刘文涵 发表于 2019-12-22 08:14:16

增加风管

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-12-22 08:22:05

两端漏风多,把两端的通风管适当的堵一下。

赵德峰 发表于 2019-12-22 08:35:38

风机,进风口,导风板、风速,只要匹配,问题不解决!请一个老师,去鸡舍里帮你调一次,你把先把原理搞清楚。

似水红颜多祸水 发表于 2019-12-22 09:28:15

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-12-22 08:22 static/image/common/back.gif
两端漏风多,把两端的通风管适当的堵一下。

有效果,谢谢大佬http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

翟雪伟~润达 发表于 2019-12-22 14:28:04

赵老师说的对,找个明白人,鸡舍现场指导,基本上能够解决!

孟德健 发表于 2019-12-22 19:55:51

尾端进风口面积不够用,单纯为了平衡温差,可以适当减小前中端通风口面积,可以选择从前到后通风面积依次减小,具体多少按实际情况。即使平衡了温差也需注意,过快的舍内外空气融合 造成棚顶温度下降过快,引起疾病。
页: [1]
查看完整版本: 大棚越后面通风越不行