通风管和小窗户
请问老师们,小窗户口的风,落在这网边上风速小吗?我的棚宽12米,长84米,三米一个小窗户,一个160的通风管。
看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?
云中雪林庆华 发表于 2019-12-15 17:49 static/image/common/back.gif
看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?
就是那样的!落边上了!
云中雪林庆华 发表于 2019-12-15 17:49 static/image/common/back.gif
看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?
我的棚边上2.4米。中间4.8米
按你划的线说,负压低了。
云中雪林庆华 发表于 2019-12-15 17:49 static/image/common/back.gif
看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?
负压小了就这么走,负压大了也不好走到中间,棚太矮。
这种鸡不好管理,负压大周边漏风,负压小抽不动,时控长了,落冷风,时控短了,后边凉,一句话,谁说都不好使,得自己慢慢找适合这个鸡舍的负压跟风机开启时间
使用最小通风量,只要风不落在鸡背上就可以 ailes 发表于 2019-12-15 21:47 static/image/common/back.gif
这种鸡不好管理,负压大周边漏风,负压小抽不动,时控长了,落冷风,时控短了,后边凉,一句话,谁说都不好 ...
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
zhanghr122 发表于 2019-12-16 08:56 static/image/common/back.gif
使用最小通风量,只要风不落在鸡背上就可以
不知道咋用!现在只会3分钟一个循环!不过还是有凉风落下来!
SXGY 发表于 2019-12-15 14:16
不知道咋用!现在只会3分钟一个循环!不过还是有凉风落下来!
不断的增加风机开启时间,直到一个风机常转;然后换算成2个风机的开启时间,依旧3分钟循环,同时结合保证舍内温度进行适当开启时间调整。 ailes 发表于 2019-12-15 21:47 static/image/common/back.gif
这种鸡不好管理,负压大周边漏风,负压小抽不动,时控长了,落冷风,时控短了,后边凉,一句话,谁说都不好 ...
高手啊http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
这种棚还是多加通风管吧!安全。
学痴 发表于 2019-12-17 08:50 static/image/common/back.gif
这种棚还是多加通风管吧!安全。
是联通还是不联通啊?
SXGY 发表于 2019-12-17 09:30 static/image/common/back.gif
是联通还是不联通啊?
连通的效果比较好。
页: