SXGY 发表于 2019-12-15 17:42:37

通风管和小窗户




请问老师们,小窗户口的风,落在这网边上风速小吗?我的棚宽12米,长84米,三米一个小窗户,一个160的通风管。

云中雪林庆华 发表于 2019-12-15 17:49:22

看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?

SXGY 发表于 2019-12-15 18:13:42

云中雪林庆华 发表于 2019-12-15 17:49 static/image/common/back.gif
看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?

就是那样的!落边上了!

SXGY 发表于 2019-12-15 18:14:29

云中雪林庆华 发表于 2019-12-15 17:49 static/image/common/back.gif
看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?

我的棚边上2.4米。中间4.8米

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-12-15 19:29:42

按你划的线说,负压低了。

鲁西腾飞禽业 发表于 2019-12-15 21:01:42

云中雪林庆华 发表于 2019-12-15 17:49 static/image/common/back.gif
看鸡反应
你的图肯定不对
风不是那么走吧?

负压小了就这么走,负压大了也不好走到中间,棚太矮。

ailes 发表于 2019-12-15 21:47:10

这种鸡不好管理,负压大周边漏风,负压小抽不动,时控长了,落冷风,时控短了,后边凉,一句话,谁说都不好使,得自己慢慢找适合这个鸡舍的负压跟风机开启时间

zhanghr122 发表于 2019-12-16 08:56:38

使用最小通风量,只要风不落在鸡背上就可以

99517 发表于 2019-12-16 08:56:52

ailes 发表于 2019-12-15 21:47 static/image/common/back.gif
这种鸡不好管理,负压大周边漏风,负压小抽不动,时控长了,落冷风,时控短了,后边凉,一句话,谁说都不好 ...

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

SXGY 发表于 2019-12-16 10:16:57

zhanghr122 发表于 2019-12-16 08:56 static/image/common/back.gif
使用最小通风量,只要风不落在鸡背上就可以

不知道咋用!现在只会3分钟一个循环!不过还是有凉风落下来!

zhanghr122 发表于 2019-12-16 10:34:25

SXGY 发表于 2019-12-15 14:16
不知道咋用!现在只会3分钟一个循环!不过还是有凉风落下来!

不断的增加风机开启时间,直到一个风机常转;然后换算成2个风机的开启时间,依旧3分钟循环,同时结合保证舍内温度进行适当开启时间调整。

起个网名也纠结 发表于 2019-12-16 16:36:52

ailes 发表于 2019-12-15 21:47 static/image/common/back.gif
这种鸡不好管理,负压大周边漏风,负压小抽不动,时控长了,落冷风,时控短了,后边凉,一句话,谁说都不好 ...

高手啊http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png

学痴 发表于 2019-12-17 08:50:24

这种棚还是多加通风管吧!安全。

SXGY 发表于 2019-12-17 09:30:37

学痴 发表于 2019-12-17 08:50 static/image/common/back.gif
这种棚还是多加通风管吧!安全。

是联通还是不联通啊?

学痴 发表于 2019-12-17 11:44:20

SXGY 发表于 2019-12-17 09:30 static/image/common/back.gif
是联通还是不联通啊?

连通的效果比较好。
页: [1]
查看完整版本: 通风管和小窗户