鸡舍通风问题
中间有过道!鸡都趴着过道边!50米长!跨度8米一边就10个连接风管!一共20个!感觉风管进风量小!开大了基本24小时持续供热!只要风机开最大,鸡马上活跃起来,但是温度将太快!请问各位老师,是不是我的风管不够多?过道的鸡是不是因为空气好?如果我需要加风管的话,应该加多少?谢谢各位老师http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.png买个二氧化碳检测仪
常老师 发表于 2019-12-7 12:07 static/image/common/back.gif
买个二氧化碳检测仪
二氧化碳?不是氧气?
窗户漏风不多?
跑得快 发表于 2019-12-7 20:36 static/image/common/back.gif
窗户漏风不多?
已经拿泡沫封死
我们笼养没有这问题。我瞎猜,平养鸡舍,哪里舒服鸡往哪里走,靠墙位置温度偏低应该是主因,通风管联通通风,舍内横向空气质量差异不会很大,如果有差异,还是密封的问题。不勤出粪的鸡舍,空气质量是以氨气还是二氧化碳为标准值得商榷。而且空气质量只是饲养环节的一个指标,改进过程也不要顾此失彼。
风管与风机不匹配
我就最怕这样的鸡舍。我的方法是拉高1.4米。1-2天清一次粪便。干净的不要不要的。 fghyes 发表于 2019-12-7 21:22 static/image/common/back.gif
我就最怕这样的鸡舍。我的方法是拉高1.4米。1-2天清一次粪便。干净的不要不要的。
请问一下拉高什么呢
给你看看我的。这才叫站得高看得远。。。 我这粪便两三天清一次。你开心的话一天一次都不是问题。十分钟清完;P;P;P。。。这鸡养的多开心。。 不改结构批批鸡难养。。;P;P;P fghyes 发表于 2019-12-9 00:02 static/image/common/back.gif
不改结构批批鸡难养。。
我基本2天一次!我觉得最大的问题就是通风
页:
[1]