黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 08:58:18

继续看一下,有没有区别






张小宝宝 发表于 2019-11-24 10:04:10

是倒流板开的太高吗

李传防 发表于 2019-11-24 10:11:36

1,2張图中小窗上口的压风板比郊高。3,4张图,上口压风比郊平。发表我个人看法望老师指点。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 10:53:07

张小宝宝 发表于 2019-11-24 10:04 static/image/common/back.gif
是倒流板开的太高吗

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png对!

剪刀客 发表于 2019-11-24 11:49:58

进风小窗的角度不同   气流的走向和落点差异比较大。

梧桐雨 发表于 2019-11-24 11:53:07

黄老师到底是想表达什么意思啊?请示意。

ailes 发表于 2019-11-24 13:48:42

有的鸡舍有通风管有的没有?檩条,灯带,喷聚氨酯还是很牛逼的

庆哥 发表于 2019-11-24 14:01:16

4号应该是风窗本身是关闭的,但是漏风吧?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 14:09:27

李传防 发表于 2019-11-24 10:11 static/image/common/back.gif
1,2張图中小窗上口的压风板比郊高。3,4张图,上口压风比郊平。发表我个人看法望老师指点。

主要是导流板的上扬角度,4号舍导流板上扬角度大,进风直接打在屋顶形成的黑色污物。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 14:10:23

剪刀客 发表于 2019-11-24 11:49 static/image/common/back.gif
进风小窗的角度不同   气流的走向和落点差异比较大。

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png一点不错!

云中雪林庆华 发表于 2019-11-24 14:17:05

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 14:09 static/image/common/back.gif
主要是导流板的上扬角度,4号舍导流板上扬角度大,进风直接打在屋顶形成的黑色污物。

是安装时候的上倒流版角度不对

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 14:20:23

庆哥 发表于 2019-11-24 14:01 static/image/common/back.gif
4号应该是风窗本身是关闭的,但是漏风吧?

小窗关闭是调整温差时关的。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 14:20:42

梧桐雨 发表于 2019-11-24 11:53 static/image/common/back.gif
黄老师到底是想表达什么意思啊?请示意。

这是养第二批鸡的舍,导流板调整的角度不一样,进风直接打到舍顶的形成了黑色污物(表面现象),因为进风直接打到舍顶,使进风提前下落,伤鸡。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 14:21:31

云中雪林庆华 发表于 2019-11-24 14:17 static/image/common/back.gif
是安装时候的上倒流版角度不对

对!但是在养鸡过程中也没有发现。

王日田 发表于 2019-11-24 15:43:08

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-11-24 14:21
对!但是在养鸡过程中也没有发现。

专业的事专业的人做,如此看真的很对。通风的事交给黄哥准没错
页: [1] 2
查看完整版本: 继续看一下,有没有区别