日理万鸡呀 发表于 2019-10-20 22:00:04

通风管负压问题

十米宽鸡舍,60米长,通风管160的一边35根,共70跟 ,管子斜向上装的,管子低端离鸡笼顶部有一米的距离,现在开了40根,一个80风机时控,负压只有4左右,请问老师们通风管对负压要求大不大

东营翠竹 发表于 2019-10-20 22:36:06

把通风管上边的口堵死

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-10-21 03:24:45

通风管对负压要求相对来说不高,但4帕负压也有点低,尽量保持在10帕左右。

眼镜哥 发表于 2019-10-21 04:36:11

负压太小进的空气下降的快

日理万鸡呀 发表于 2019-10-21 06:43:43

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-10-21 03:24 static/image/common/back.gif
通风管对负压要求相对来说不高,但4帕负压也有点低,尽量保持在10帕左右。

黄哥好!要增加负压的话,是增加风机好一些,还是减少通风管好一些呢?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-10-21 07:20:46

日理万鸡呀 发表于 2019-10-21 06:43 static/image/common/back.gif
黄哥好!要增加负压的话,是增加风机好一些,还是减少通风管好一些呢?

2个方法都可以,根据需要的通风量来定,如果不需要增加通风量就减少通风管增加负压,需要增加通风量就增加风机来增加负压。

PVC养殖通风 发表于 2019-11-18 13:08:10

根据需要的通风量定,当不需要增加通风量就减少通风管增加负压,需要增加通风量就增加风机来增加负压。

269 发表于 2019-11-20 21:13:49

通风管对负压要求不是很大,一般10-15左右,但是也要看外界温度,鸡群大小等等而定,最好做个烟雾实验初步确定下
页: [1]
查看完整版本: 通风管负压问题