通风管负压问题
十米宽鸡舍,60米长,通风管160的一边35根,共70跟 ,管子斜向上装的,管子低端离鸡笼顶部有一米的距离,现在开了40根,一个80风机时控,负压只有4左右,请问老师们通风管对负压要求大不大把通风管上边的口堵死
通风管对负压要求相对来说不高,但4帕负压也有点低,尽量保持在10帕左右。
负压太小进的空气下降的快
黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-10-21 03:24 static/image/common/back.gif
通风管对负压要求相对来说不高,但4帕负压也有点低,尽量保持在10帕左右。
黄哥好!要增加负压的话,是增加风机好一些,还是减少通风管好一些呢?
日理万鸡呀 发表于 2019-10-21 06:43 static/image/common/back.gif
黄哥好!要增加负压的话,是增加风机好一些,还是减少通风管好一些呢?
2个方法都可以,根据需要的通风量来定,如果不需要增加通风量就减少通风管增加负压,需要增加通风量就增加风机来增加负压。
根据需要的通风量定,当不需要增加通风量就减少通风管增加负压,需要增加通风量就增加风机来增加负压。
通风管对负压要求不是很大,一般10-15左右,但是也要看外界温度,鸡群大小等等而定,最好做个烟雾实验初步确定下
页: