Linksoar 发表于 2019-10-10 11:36:36

全封闭鸡舍内环境怎么控制?

环境控制是现代化畜禽集中养殖最重要的一环,由于密闭式负压通风鸡舍可以自动控制鸡所需环境条件,设有纵向和横向排风机,水帘及相应进风口,冬季使用暖风机/暖气/燃气等方式供暖,能根据不同时期鸡的生理特点和生物学需要,合理调节鸡舍环境条件,减少鸡受到应激的影响,发挥出最佳生产性能,同时可以大大的降低人力成本。封闭式通风可以到达到的目的:供氧:供给鸡生长充足的氧气,排除有害气体,降低 NH3、H2S、CO2 等有害气体的浓度;降温:排除多余的热量,使舍内相对温度保持适宜;升温:通过鼓热风提高鸡舍温度;散热:通过提高风速降低鸡体的体感温度;排湿:使舍内相对湿度保持适宜;排尘:排除灰尘,减少细菌、病毒等致病微生物在舍内的存留;匀气:鸡舍内没有通风死角,每只鸡都可获得新鲜的空气,鸡舍各处风速均匀。以蛋鸡产蛋期为例,最佳的养殖温度在22-26摄氏度,如果温度太低,容易感冒,喂食量增加浪费饲料;而温度过高,鸡体功能下降、厌食,就会影响鸡的产蛋率。1、通风设施:包含了冬季的换气通风(纵向和横向两种)和夏季的降温通风。所需的风机数量,视不同养殖类型、养殖数量、场地大小和地区气候而定,具体计算方式可参考(通风管理);2、冬季换气风口(侧窗):目前国内一般设计的鸡舍,多为负压通风方式,由后山墙的排风机抽风,经侧墙小窗进风,进而完成鸡舍所需气体交换;3、冬季恒温设施:主要针对育雏育成阶段或北方较冷地方,多使用暖风机/暖气/燃气等方式供暖,其主要作用就是保温;4、夏季降温风口(导风板/卷帘):一般与降温水帘相匹配,作用主要在于随着室内温度上升,风机开启数量增加,增大进风口减少室内外压差。在室内需要开启降温水帘降温的时候,可以通过其调节进风口面积,改变气流方向和进风口风速,使水帘水雾能加到降温效果;5、降温水帘:主要用于降温,其面积大小和湿帘厚度对降温效果有一定影响,选配时要计算合理,不然会出现前后温差较大的情况,当然也会影响前后湿度不平衡;通风要达到较好的效果首要的前提是鸡舍要有良好的密闭性。密闭度原则上越高越好,但从成本和技术角度结合考虑,负压值≥0.254cm 水柱高(25 帕斯卡),建议达到 0.384cm 水柱高以上(37.5 帕斯卡)。标准的封闭式通风系统主要有 三个通风模式:最小通风模式、过渡式通风模式、纵向通风模式,适用于在不同季节、不同日龄的鸡群。一、最小通风是为了满足鸡只的基本生理需求而提供的通风量,也就是鸡只维持生命和健康所必需的通风量。在冬季(5日平均气温在 10℃以下的连续时期)和育雏时采用此种通风模式,白羽肉仔鸡一般在 1~2 周龄/3周龄(最冷季)以前采用此种通风模式。根据家禽的潮气量计算出最小通风量为每公斤体重≥1m3/h。即便是熄灯后,最小通风量每公斤体重也不应小于 0.7m3/h。二、过渡通风模式又称混合通风,即侧墙的排风扇全部开启后仍不能满足鸡群的需要时,就需要开启纵向通风的风机,一般春季和秋季(5 日平均气温介于 10~22℃之间的时期)采用此种通风模式。冬季,育雏 3 周龄或 4 周龄以后采用此种通风模式。三、纵向通风模式就是当鸡舍温度不能降低到我们所希望的目标温度时,利用风冷效应的原理,使鸡只感受到的温度达到或接近理想温度的一种通风形式。夏季降温的一般通过三种途径:通过湿帘降低鸡舍温度、通过通风降低鸡舍相对湿度,加大鸡背高度的气流速度,降低体感温度。夏季每小时至少换气 60 次,1 分钟内鸡舍全部换气一次,鸡舍最大风速 3m/秒,因此标准化鸡舍长度一般小于 150 米,由此也可以计算出需要风机的个数。作为专业生产畜牧设备的厂家,现在封闭式环境控制可以说是一个非常成熟的技术。一般会根据客户的需求配备风机、湿帘、侧窗等,最关键的还是控制系统,控制系统有很多种,控制系统选的不好,直接影响环控的效果。通风不足会导致密闭式鸡舍舍内空气质量下降,通风过大也会导致舍内温湿度失去平衡。实际生产过程中的需要结合季节、湿度、风速以及负压等因素,选择适当的通风模式,合理调整舍内风速和换气量,将密闭式鸡舍内的空气环境调整到最佳状态。

鸡祥如意哥 发表于 2019-10-10 22:16:08

请教,现在实际建鸡舍时安装横向通风的并不多,都是纵向通风。不知道是理论与实际应用不符,还是另有原因?

Linksoar 发表于 2019-10-11 08:38:50

鸡祥如意哥 发表于 2019-10-10 22:16
请教,现在实际建鸡舍时安装横向通风的并不多,都是纵向通风。不知道是理论与实际应用不符,还是另有原因? ...

横向式通风。当鸡舍长度较短、跨度不超过10米时,多采用横向式通风。横向式通风主要有正压系统和负压系统两种设计。应用比较普遍的是负压通风系统。设计安装方式较多,较广为采用的主要是穿透式通风。穿透式通风是指将风机安装在侧墙上,在风机对侧墙壁的对应部位设进风口,新鲜空气从进风口流入后,穿过鸡舍的横径,排出舍外。此通风设计要求排风量稍大于进气量,使舍内气压稍低于舍外气压,有利于舍外新鲜空气在该负压影响下,自动流进鸡舍。

纵向式通风。当鸡舍长度较长,达80米以上,跨度在10米以上时,应采用纵向式通风。它是指将风机安装在肉鸡舍的一侧山墙上,在风机的对面山墙或对面山墙的两侧墙壁上设立进风口,使新鲜空气在负压作用下,穿进鸡舍的纵径排出舍外。在夏季高温时节,为使鸡舍有效降温,通常需在进风口安装湿帘,即湿帘降温。因鸡舍纵向式通风系统具有设计安装简单、成本较低、通风和降温效果良好等优点,在当代养鸡生产上已广为采用。

当然这只是参考,可以根据自己的实际情况和意愿自主做决定。
页: [1]