LENG1984 发表于 2019-10-2 19:45:52

4.5米人工清粪累死你

可兽医 发表于 2019-10-2 19:53:21

水线两条比一条好,通风管的问题你参考这篇文章https://bbs.jbzyw.com/thread-473674-1-1.html

AC4270 发表于 2019-10-2 20:48:31

LENG1984 发表于 2019-10-2 19:45
4.5米人工清粪累死你

有刮粪机的

AC4270 发表于 2019-10-2 20:48:55

可兽医 发表于 2019-10-2 19:53
水线两条比一条好,通风管的问题你参考这篇文章https://bbs.jbzyw.com/thread-473674-1-1.html

好的谢谢指导

鸡功进利 发表于 2019-10-2 22:26:31

11米宽的棚两台风机,你这是夏天不打算养吗

AC4270 发表于 2019-10-2 23:50:38

鸡功进利 发表于 2019-10-2 22:26
11米宽的棚两台风机,你这是夏天不打算养吗

希望指教一下 我夏天时风机一直开着呢 结果温度太不好控制,需要增加风机对吗?我的尾部侧面两面各有两个风机

学痴 发表于 2019-10-3 14:10:34

可以间隔两米一个通风管,通风管从边上留一米或者八十再打第一个孔,算到中间的长度,如果这个16厘米的管上可以打直径2.5的孔,分两排斜向上45°,共打41~49个孔。参考陈志华的,小孔总面积是进风口的1~1.2倍。

学痴 发表于 2019-10-3 14:18:42

两边不联通的棚内通风管的大口要堵死,这样才能保证在一定的负压下每个小孔都出风。

学痴 发表于 2019-10-3 14:19:57

中间联通的可以水平安装,在棚两边留一米后,均匀的打孔。

AC4720 发表于 2019-10-3 14:54:11

学痴 发表于 2019-10-3 14:10 static/image/common/back.gif
可以间隔两米一个通风管,通风管从边上留一米或者八十再打第一个孔,算到中间的长度,如果这个16厘米的管上 ...

谢谢

AC4720 发表于 2019-10-3 14:56:43

学痴 发表于 2019-10-3 14:10 static/image/common/back.gif
可以间隔两米一个通风管,通风管从边上留一米或者八十再打第一个孔,算到中间的长度,如果这个16厘米的管上 ...

您好,请问我这个棚里风机需要再添加吗?风机那面墙的门可以拆除,到时候再加装一个风机可以吗?

木子李LG 发表于 2019-10-3 16:41:11

养鸡的话,你这顶棚用不了几年啊!

AC4270 发表于 2019-10-4 22:55:48

木子李LG 发表于 2019-10-3 16:41
养鸡的话,你这顶棚用不了几年啊!

好的谢谢指导
页: 1 [2]