蛋黄网 发表于 2019-8-31 17:47:06

请教笼养鸡舍加温方式的问题

代替网友请教大家:笼养鸡舍加温,用地暖管和散热片的利弊,哪种适用?先谢谢各位了!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png

奔跑的鸡 发表于 2019-8-31 19:44:19

地暖管:升温后温度变化缓慢,故障少(只有循环泵),但不能三区温控,成本比散热片高。散热片反之。我这边新式的框架笼用地暖管的多。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-8-31 20:12:17

地暖管升温慢、降温慢,底上温差小,温度稳定,不能分区供温
散热器升温快、降温快,可以三区单独供温,散热器遮挡一下比较好,不然散热器对着鸡吹热风也不好,要有低温保护,如果水温低了会吹凉风。

好朋友唉 发表于 2019-8-31 20:27:15

奔跑的鸡 发表于 2019-8-31 19:44 static/image/common/back.gif
地暖管:升温后温度变化缓慢,故障少(只有循环泵),但不能三区温控,成本比散热片高。散热片反之。我这边 ...

你是哪里的朋友,那你自己觉得哪个更好一些

好朋友唉 发表于 2019-8-31 20:29:12

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-8-31 20:12 static/image/common/back.gif
地暖管升温慢、降温慢,底上温差小,温度稳定,不能分区供温
散热器升温快、降温快,可以三区单独供温,散 ...

黄哥,那种用起来顺手呢,效果哪个好

好朋友唉 发表于 2019-8-31 21:18:12

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-8-31 20:12 static/image/common/back.gif
地暖管升温慢、降温慢,底上温差小,温度稳定,不能分区供温
散热器升温快、降温快,可以三区单独供温,散 ...


奔跑的鸡 发表于 2019-8-31 21:21:58

地暖管升温一点儿也不慢,前提是锅炉配套,地暖管够长度。在冬季,三四个小时就能达到育雏温度。