学痴 发表于 2019-8-17 16:45:39

关于负压通风的微信回复记录

关于负压通风
我在给朋友安装温控和负压表的时候,发现许多人不知道什么是负压,负压有什么用途。

负压是全封闭养殖通风的需要,是风机把棚内抽成负压后,外界的空气才能通过进风口进入棚内的,进风口包括通风管、通风小窗和水帘。

有朋友问:“多大的负压才是最好的负压啊?”

这个没有标准的答案,因为棚的高矮宽窄都不一样,所需要的负压值也不一样,只有通过烟雾实验,让外面的烟雾进入通风管或者小窗,在棚内均匀散开时,通风小窗的烟雾以达到棚中间为最佳,一般可以在早中晚分棚的两头和中间分别实验。找到棚内烟雾的最佳状态后再去看负压表的数值,这个数值就是自己棚里的最好的负压值。在实际操作中,开这些通风口的大小就是依据负压表的最佳数值来调节的。一般春秋季节,因为昼夜温差大,棚内的温度变化也非常大,调节通风小窗要比通风管方便的多。每天上午,九点多和中午以及下午四点多,都是通风小窗必须调整的时候。通风管的管理只能靠堵和开外面的进气口了!在负压过小的时候,外界的冷空气从小孔里出来直接下落,会因为路线短而不能得到充分的预热,而达不到通风管的预期目标,这样就需要提高棚内的负压,采取隔一个堵一个通风管的方法来实现增加棚内负压。

有个朋友问能不能用增加风机个数的方法来实现提高棚内负压?我说:能。但是要有一个的条件限制,比如冬天风机用温控箱控制,突然增加风机是不可能的,而且需要短时间就要停下来。这就需要手动或者,恒温定时了。多功能的温控箱可以把任意的风机变成时控,也就是说让多个小风机同时按照时间启停,也可以把大风机执行温控和时控自动结合的方法实现冬天鸡棚的最小通风量。

我发现有的棚里养了好几批了,还是用闸刀控制风机,更别说负压表了!

所以,在现在的养殖模式下,想在这个行业中生存,拼的不仅是资本,还有各方面的管理技术。

更多管理方法,希望大家共同讨论,积极分享。

学痴整理于2019年8月17日。

学痴 发表于 2019-8-17 16:51:13

以上只是回答当地微信群内部分养殖朋友的问题记录。不作为通风技术而论。因为我本来就是啥也不懂,照搬几句通风学习班里老师的几句理论而已。

王日田 发表于 2019-8-17 18:09:47

学痴 发表于 2019-8-17 16:51 static/image/common/back.gif
以上只是回答当地微信群内部分养殖朋友的问题记录。不作为通风技术而论。因为我本来就是啥也不懂,照搬几句 ...

做一个知识的搬运工也非常重要的,因为可以帮助到需要的人

剪刀客 发表于 2019-8-17 19:00:07

学痴兄是个热心人。

心有梦想 发表于 2019-8-17 19:28:47

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png多功能的、先进的温控箱好使!

执着牧人 发表于 2019-8-17 20:52:16

学痴版主很棒http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

龙口广源农场 发表于 2019-8-17 21:02:27

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

99517 发表于 2019-8-17 21:10:59

接地气

路过者 发表于 2019-8-17 21:30:23

学痴 发表于 2019-8-17 16:51 static/image/common/back.gif
以上只是回答当地微信群内部分养殖朋友的问题记录。不作为通风技术而论。因为我本来就是啥也不懂,照搬几句 ...

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/28.png

常老师 发表于 2019-8-18 01:51:23

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

学痴 发表于 2019-8-18 11:12:41

谢谢各位朋友的积极参与和评论。

奶茶 发表于 2019-8-18 12:29:23

刘奇峰 发表于 2019-8-19 12:10:36

真有用

无名之辈 发表于 2019-9-3 12:28:03

我这的情况就跟学痴大哥口中的有的棚情况一样,没有负压计 全凭感受

一suo烟雨任平生 发表于 2019-9-7 22:06:56

微信群是多少啊,我想加入。