骑着毛驴闯天下 发表于 2019-8-9 11:58:02

排风管

各位大神,排风管的孔有什么具体要求?一般打多大的孔?打多少?安装的时候如何安装?口的朝向

张智慧 发表于 2019-8-9 15:45:51

一般用220的管子,在侧上方打两排管子,小孔的总面积等于管口面积

三石小娜 发表于 2019-8-9 17:36:10

正常情况是用200的管,打孔最好是一块硬币那么大,打孔是斜上方四十五度角,最好打两排。然后打多少孔是根据情况的。想知道可以来找我,帮你算算。

发哥!! 发表于 2019-8-10 08:19:21

张智慧 发表于 2019-8-9 15:45 static/image/common/back.gif
一般用220的管子,在侧上方打两排管子,小孔的总面积等于管口面积

老师:鸡舍通风管多少怎么算啊

骑着毛驴闯天下 发表于 2019-8-10 09:51:30

张智慧 发表于 2019-8-9 15:45 static/image/common/back.gif
一般用220的管子,在侧上方打两排管子,小孔的总面积等于管口面积

好的,谢谢

学痴 发表于 2019-8-10 22:54:08

通风管打孔参考方法:
选直径2~3厘米的小孔,小孔总面积等于进风口面积的1~.1.2倍。
直径16厘米的通风管,
如果开小孔2.5厘米的要41~49个。
如果开3厘米的要28个~34个。
直径20厘米的通风管,
开2.5的小孔要开64~77个,
开3厘米的小孔要44个~53个,
(特别说明:通风管上的小孔数是从棚边到中间的个数,如果是整个棚的宽度,就要是这个数的二倍,这个个数是通风管和小孔的比例,和棚的宽窄无关)
开孔角度可以面对通风管口,向左右斜向上45度打两排孔,就像熊猫耳朵一样。从棚边可以留0.80~1米的地方不打,避免棚边温度降低,也可以把风送到中间。两排可以错开呈梅花桩一样。

如果安装通风小窗的可以设计一排小孔并且朝向风机。
通风管离棚顶要有至少30,~40厘米的空间,下部离顶层笼顶至少1.2,~1.5米的预热空间。
通风小窗离边墙顶也要有40厘米,以免风进到棚里被棚内的梁檩打乱。
通风管要安装在通风窗的前面,避免通风管的风被通风小窗的风打乱。
安装通风小窗的,一定要有负压表来指导开窗的大小。每个棚适合的负压在不同的季节是不同的,以风能落在棚中间为合适的负压值(可以用烟雾实验来找合适的负压),调节通风小窗的目的就是来找这个合适的负压值。
欢迎大家提出不同意见,学痴祝养殖同行更加发财。
2019年4月整理,根据陈志华老师的通风原理



骑着毛驴闯天下 发表于 2019-8-11 06:55:07

学痴 发表于 2019-8-10 22:54 static/image/common/back.gif
通风管打孔参考方法:
选直径2~3厘米的小孔,小孔总面积等于进风口面积的1~.1.2倍。
直径16厘米的通风管,

好的,谢谢

骑着毛驴闯天下 发表于 2019-8-12 17:35:43

三石小娜 发表于 2019-8-9 17:36 static/image/common/back.gif
正常情况是用200的管,打孔最好是一块硬币那么大,打孔是斜上方四十五度角,最好打两排。然后打多少孔是根 ...

怎么联系?

骑着毛驴闯天下 发表于 2019-8-12 17:38:48

学痴 发表于 2019-8-10 22:54 static/image/common/back.gif
通风管打孔参考方法:
选直径2~3厘米的小孔,小孔总面积等于进风口面积的1~.1.2倍。
直径16厘米的通风管,

很详细,非常感谢

骑着毛驴闯天下 发表于 2019-8-13 12:16:00

学痴 发表于 2019-8-10 22:54 static/image/common/back.gif
通风管打孔参考方法:
选直径2~3厘米的小孔,小孔总面积等于进风口面积的1~.1.2倍。
直径16厘米的通风管,

很详细,谢谢