陈志华 发表于 2019-7-22 00:41:36

湿帘降温时笼养鸡舍中段低温原因初探

本帖最后由 陈志华 于 2019-7-22 00:44 编辑

湿帘降温时笼养鸡舍中段低温初探———青岛嘉联华·陈志华        今年夏季,不少场长反应一个问题:笼养鸡舍中采用湿帘降温时,在鸡舍中段特别是侧墙走道纵向风门往后5-6米以内的区域会出现鸡只反应受凉的现象。随着室外温度上升增加湿帘水泵给水时间的时候,更会出现头低尾高温差增大、中段温度低于前段温度的现象。       出现这种现象的原因是什么?应该如何解决呢?通过几次调整控制方式的对比,包括先开启山墙湿帘、关闭部分侧墙湿帘上水球阀、关闭一半的侧墙潜水泵、撤销侧墙风门后端附近的挡风帘、调整风机台数与水帘开启的温差等,问题的根源逐渐显露出来。       主要的原因有两点:一是在侧墙纵向风门之后的区域纵向风速突然提高,二是侧墙湿帘过长。       笼养模式鸡舍的风机和湿帘配置要比要比网架饲养模式的多得多,在山东,一个长90m*宽15.5m*檐高3.4m-脊高5.4m的鸡舍,一般配置50英寸百叶风机20台和湿帘128.5㎡,其中山墙湿帘宽15.5m*高2.6m,侧墙湿帘宽21m*高2.1m*2侧,假如初次启动湿帘潜水泵7-8s,湿帘打湿大约20公分,有效的降温面积=(21*2+15.5)*0.2=11.5㎡。初次启动的降温面积明显过大,所带来的降温效果累积到侧墙纵向风门的位置,就会出现温度接近或者低于前段温度的现象,再加上该位置侧墙走道的风速明显提高,该区域鸡只的体感温度普遍偏低,甚至出现冷应激导致的呼吸道症状。       如何避免这种不利现象的出现呢?通过调整测试,以下几个措施有明显的改善效果:       一、在刚开始使用湿帘降温的时候,关闭侧墙潜水泵,仅仅使用山墙湿帘降温。初次打湿面积=15.5*0.2=3.1㎡,远远低于同时启动的11.5㎡,降温幅度低。       二、喜欢先使用侧墙湿帘降温的场长,有两种方法:1.如果两侧各有1个潜水泵,可以将侧墙湿帘上水球阀隔一个关闭一个;2.如果两侧各有2个潜水泵,可以各关闭一个。初次打湿面积=9m*2*0.2=3.6㎡,也是远远低于同时启动的11.5㎡,侧墙纵向风门末端附近累积的降温效果低一些。       三、侧墙纵向风门末端之前的一道挡风帘和之后两道挡风帘收起来,通过降低该区域的风速来提高鸡只的体感温度。       四、开启侧墙湿帘对应位置的进风窗或者湿帘耳房门,增加高温进风来混合,以降低湿帘的降温效果。       一般我们会建议用户在舍内温度-目标温度≥6-7℃再使用湿帘降温,但是当舍内温度-目标温度≥5℃时,如果不启动湿帘,因为湿帘布局的原因,鸡舍前段10米以内的区域风速很低,几乎可以忽略不计,鸡只的张嘴率过高,表现偏热。最普遍也最简单有效的方法是开启潜水泵,将湿帘打湿15-20公分,前段鸡只的张嘴率马上下降,表现不太热了。但是,随着室外温度的升高,当我们继续增加湿帘上水时间的时候,因为风机开启较少(21-28日龄,大约7台风机后就会启动潜水泵;28-35日龄,大约8台风机就会启动潜水泵),纵向风速低,前端的低温空气往后端流动较慢,头低尾高的温差会越来越大,中段温度也越来越低,中段鸡只的冷应激表现越来越严重。       如果在舍内温度-目标温度≥5℃时就启用湿帘降温,我们建议采用如下操作步骤:湿帘初次上水15-20公分之后,当天气越来越热,室内温度不断升高,不再增加湿帘上水时间,而是增加风机,风机启动温差逐渐递减,当风机启动台数超过配置的80%,再逐渐增加湿帘上水时间。这样既可以解决前段风速低鸡只过热的问题,也能解决启用湿帘降温之后头尾温差的问题。

眼镜哥 发表于 2019-7-22 03:32:49

学习了,辛苦陈老师了

一枚种蛋 发表于 2019-7-22 05:17:37

笼养鸡舍 一侧进风一侧出风没有中段问题 耗能巨大

一枚种蛋 发表于 2019-7-22 05:18:38

你研究的中段我懂可以中段加水帘进风口更大一些

一枚种蛋 发表于 2019-7-22 05:19:35

那样就影响末端的进风效果啦   纠结中   

见鸡行事 发表于 2019-7-22 07:39:36

一枚种蛋 发表于 2019-7-22 05:19 static/image/common/back.gif
那样就影响末端的进风效果啦   纠结中

中端是指鸡舍的中端!鸡舍中间没有水帘!

云中雪林庆华 发表于 2019-7-22 09:57:32

先赞一个再细看

可兽医 发表于 2019-7-22 20:39:02

陈老师介绍的正是当前一此养殖场遇到的实际问题,辛苦了
页: [1]
查看完整版本: 湿帘降温时笼养鸡舍中段低温原因初探