夜袭寡妇村 发表于 2019-7-15 13:48:22

用电负荷很大

今天中午外界温度33.2℃,42日龄大鸡,深井泵,水帘,风机全开,拿万用表量了一下用电负荷,最高的一相25安。380v电压大概相当于25千瓦用电负荷。总电线是3+1的单股16平方毫米的铝线,按照标准来说已经严重超负荷了。用手摸线缆能感觉到线缆已微热。这是个隐患问题,该换线了。夏季天气炎热大家都要多注意电路问题。



夜袭寡妇村 发表于 2019-7-15 13:51:42

还有一个三相电平衡问题,大家注意一下,就是说不要把所有的单相电的用电设备都接到同一股火线上面,这样会造成用电负荷不平衡,对电机有影响。

zyx05 发表于 2019-7-15 14:19:46

16的线可以带60a电流没问题,你这才25a不要紧,出问题主要是接头要压紧,不能有松动老化等问题,就不会发热

不喝酒了 发表于 2019-7-15 14:20:11

一个养鸡的抢了电工的饭碗。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png

不喝酒了 发表于 2019-7-15 14:22:07

你这个网名是认真的吗?

金佑养殖 发表于 2019-7-15 14:28:55

16平方载流量32A ,咋会超负荷?

平静如水 发表于 2019-7-15 14:32:22

夏天电线微热是正常现象,主要是要经常检查接头处是否过热,如果发热说明有松动,要及时拧紧。主电源线最好压上线鼻,用螺丝紧上牢固些

张智慧 发表于 2019-7-15 18:03:09

不喝酒了 发表于 2019-7-15 14:20
一个养鸡的抢了电工的饭碗。

养鸡的都是人才,全能型的,不然应付不了鸡场问题啊

越养越开心 发表于 2019-7-15 18:21:54

沧海一渔 发表于 2019-7-15 20:40:27

牛了,16得线能带25千瓦?

平静如水 发表于 2019-7-15 20:56:18

沧海一渔 发表于 2019-7-15 20:40 static/image/common/back.gif
牛了,16得线能带25千瓦?

关键线还微热

新乡817 发表于 2019-7-16 07:20:34

沧海一渔 发表于 2019-7-15 20:40 static/image/common/back.gif
牛了,16得线能带25千瓦?

可能电压比较高。电压低了就危险了。

tjctm 发表于 2020-6-5 11:57:03

鸡场用电最好选择国标铜线,铝线不要用
页: [1]