坦克凯哥 发表于 2019-6-5 19:11:15

东西棚风机在东墙西边鸡大东边鸡小可以理解!为什么两边鸡特小毛病多!易支堵!

通风有问题?

坦克凯哥 发表于 2019-6-5 19:12:02

笼养

和你有缘 发表于 2019-6-5 19:30:10

两边进风口受凉,

坦克凯哥 发表于 2019-6-5 19:31:18

我以为通风弱呢

辉煌一生 发表于 2019-6-5 20:34:05

可能是进风口温度低、最后端温度高。

坦克凯哥 发表于 2019-6-5 21:00:13

不会是我通风管里面没堵导致两边通风不合格吧!门口和湿帘处通风量和温差都大可是鸡挺大呼吸道严重可是不死鸡鸡挺好!刚改笼养太多不懂!郁闷坏了!谢谢老师指导!

坦克凯哥 发表于 2019-6-5 21:03:09

辉煌一生 发表于 2019-6-5 20:34 static/image/common/back.gif
可能是进风口温度低、最后端温度高。

哥的意思是不是棚后端整体温度高可是进风口处风急风大导致棚两边和后端温差过大?

辉煌一生 发表于 2019-6-5 21:09:58

等高手回复http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-6-5 21:31:03

一般情况是散热器的爱出这问题,靠近热源、通风量小时风量偏少而且偏热,天气一热,通风量加的多,这个道风速又会偏大(墙面比笼子光滑),风速变化大,加通风一定要循序渐进,供你参考。

坦克凯哥 发表于 2019-6-5 21:32:30

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-6-5 21:31 static/image/common/back.gif
一般情况是散热器的爱出这问题,靠近热源、通风量小时风量偏少而且偏热,天气一热,通风量加的多,这个道风 ...

谢谢

可兽医 发表于 2019-6-5 21:34:49

自己在鸡舍里应该能感觉到两边的通风量是大还是小的吧,有条件测测不同部位的风速

老杨头 发表于 2019-6-5 21:36:01

强制通风
就是为了不留死角
叫他从那里走
他就得从那里走
通常情况下
冬天风机端温度低不少
夏天却高不少
需要做的是冬天加挡风布
夏天启用后端通风管

坦克凯哥 发表于 2019-6-5 21:36:11

可兽医 发表于 2019-6-5 21:34 static/image/common/back.gif
自己在鸡舍里应该能感觉到两边的通风量是大还是小的吧,有条件测测不同部位的风速

应该偏小

坦克凯哥 发表于 2019-6-5 21:37:49

老杨头 发表于 2019-6-5 21:36 static/image/common/back.gif
强制通风
就是为了不留死角
叫他从那里走

谢谢

一枚种蛋 发表于 2019-6-5 22:01:05

不是负压通风学习去吧   兄弟