日理万鸡呀
发表于 2019-6-4 18:16:06
鸡舍前后端温差大
各位老师好!这几天高温,大风机全开,湿帘全开,鸡舍前后端温差能相差3度,老师们估计是什么问题?10米宽的棚,65米长,养16000只817,6台大风机,负压在24左右
树歧
发表于 2019-6-4 18:49:03
啥地方?日龄多少?目标温度是多少?
发大财
发表于 2019-6-4 18:50:53
后端侧窗,通风管关一下
黄哥(黄瑞强)
发表于 2019-6-4 18:52:48
水帘面积少了。
快乐人生
发表于 2019-6-4 18:58:17
差3度很正常
俺家养鸡
发表于 2019-6-4 19:10:39
中间加个4平方的湿帘。我鸡舍75米长以前也这样。
一枚种蛋
发表于 2019-6-4 19:54:02
30米处加10-30平水帘
孟CH
发表于 2019-6-4 20:26:52
水帘在一端的话正常
聊城817
发表于 2019-6-4 20:39:40
不可能,一百多米的棚也是基本没有温差,看你负压也可以,可能是你风机少了风速不够!
小伟巴
发表于 2019-6-4 21:07:33
水帘前面加导流板提高风速
科宝
发表于 2019-6-4 21:34:41
负压太大啊
执着牧人
发表于 2019-6-4 21:46:16
一般与风速太低,风机端入风口太大,水帘面积太少有关。
见鸡行事
发表于 2019-6-4 21:50:00
小窗和通风管是不是关闭了?
跑得快
发表于 2019-6-5 03:50:14
湿帘怎样安装的?湿帘进风口是否全开?要是完全纵向通风,可以增加棚顶遮挡提高风速,缓解温差。
树歧
发表于 2019-6-5 06:43:52
前后负压不一致