执着牧人 发表于 2019-6-3 16:54:38

鸡日良辰 发表于 2019-6-3 13:25 static/image/common/back.gif
现在这么个问题,一般短棚一万鸡左右大水帘混合通风是绝对没问题,但是现在3万鸡的大棚这样的天气就不好 ...

水帘加纵向,风机端缩小进风口,体高鸡舍末端风速,水帘间歇上水,我们四万的棚就是这样操作的。

鸡日良辰 发表于 2019-6-3 22:08:14

zyx05 发表于 2019-6-3 13:40 static/image/common/back.gif
操作太复杂,设计不好搞,有那功夫把厂房的保温和遮阴搞好更实际一些。或者增加水莲面积和风机数量,加装雾 ...

新盖的鸡舍,各方面配置齐全,高大上的那种,就是这个季节待开水帘而又不开水帘的季节,没法用!

鸡日良辰 发表于 2019-6-3 22:12:39

执着牧人 发表于 2019-6-3 16:54 static/image/common/back.gif
水帘加纵向,风机端缩小进风口,体高鸡舍末端风速,水帘间歇上水,我们四万的棚就是这样操作的。

我的鸡舍110米长,这个天开4个风机,前端开两扇水帘窗,间歇性上水就能降到目标温度以下,看鸡都聚堆冷,不上水就热

鸡日良辰 发表于 2019-6-3 22:13:50

zyx05 发表于 2019-6-3 14:47 static/image/common/back.gif
类似于双墙

嗯,就是双墙的原理

鸡日良辰 发表于 2019-6-3 22:14:46

zyx05 发表于 2019-6-3 14:45 static/image/common/back.gif
如果一定要设计在小窗上,可以在外面另起一批墙来安装水莲,然后用通风管导入舍内,不要用小窗特别是笼养。 ...

我也是这么想的,但双层墙很贵

执着牧人 发表于 2019-6-3 22:43:15

鸡日良辰 发表于 2019-6-3 22:12 static/image/common/back.gif
我的鸡舍110米长,这个天开4个风机,前端开两扇水帘窗,间歇性上水就能降到目标温度以下,看鸡都聚堆冷, ...

可以让水流四分之一就停,让棚舍温度下降一到两度即可。

zyx05 发表于 2019-6-4 01:36:08

鸡日良辰 发表于 2019-6-3 22:08 static/image/common/back.gif
新盖的鸡舍,各方面配置齐全,高大上的那种,就是这个季节待开水帘而又不开水帘的季节,没法用!

35日龄以前用水莲都要慎重,容易出问题,小心用就是,一次打水时间不能太长,以打水后温度变化幅度在一度以内为好。