chuntian 发表于 2009-6-25 21:25:28

请教湿帘的安装

请教各位老师:我鸡棚10米宽60米长,需安装多少平米湿帘,风机需什么样的,两相电的风机能行吗,水是长流水还是循环水《普通棚,地养。无三相电,自来水也不长远,一天只送1小时的水》,上湿帘怎么上法,有知道的老师和朋友麻烦给介绍一下,谢谢!

灿烂星空 发表于 2009-6-25 21:31:06

湿帘算法论坛有.用水可以循环,修蓄水池.

任我行 发表于 2009-6-25 22:33:32

引用第1楼灿烂星空于2009-06-25 21:31发表的:
湿帘算法论坛有.用水可以循环,修蓄水池.

shaofeng 发表于 2009-6-26 00:13:52

回 楼主(chuntian) 的帖子

湿帘面积约需20平方米,550-750W潜水电机,采用循环水大约每小时耗水量半吨水左右,1。4米大风机3台,1米风机1台。电力方面建议还是采用三相电较安全,单相电机的电容一般容易老化造成电机经常不运转,这对天热天鸡舍是非常至命的,毕竟所有设备运转功率较大。

bian123 发表于 2009-6-26 05:45:38

同意楼上意见。

gmzzjsj 发表于 2009-6-26 09:00:07

在进棚饲养的一端,根据棚的结构最大量按水帘,是否循环利用,看水源供应。在另一端按装1.2平迷或1.4平米的3个(三项电)风机较好。我的棚90米都拉的动。

年理千万鸡 发表于 2009-6-26 09:28:48

安装风机还是需要有三相动力电!