日理万鸡呀 发表于 2019-5-18 10:25:35

风机一个常开好还是都温控好?

大家好!开三个80公分的小风机,是设置一个风机常开两个温控好一些还是三个一起温控好一些?进风方式是通风管配合小窗进风

谁伴我闯荡、 发表于 2019-5-18 12:49:29

看鸡。

执着牧人 发表于 2019-5-18 13:31:08

什么品种,既然都开小窗了怎么还用80风机,没有1.4的吗?这个季节一般到了一定日龄都使用温控分段通风了啊,结合鸡的状态。

越养越开心 发表于 2019-5-18 13:45:52

日理万鸡呀 发表于 2019-5-18 18:14:58

执着牧人 发表于 2019-5-18 13:31 static/image/common/back.gif
什么品种,既然都开小窗了怎么还用80风机,没有1.4的吗?这个季节一般到了一定日龄都使用温控分段通风了啊 ...

817肉鸡23天,通风管装的少了,负压大,就用了小窗,通风管没有堵,现在是三个小风机,两个温控,一个长开,温度高了,三个风机都开,负压大,温度低一点,两个温控的停了,一个常开,负压有小了,不知道怎么办好?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-5-18 21:54:28

日理万鸡呀 发表于 2019-5-18 18:14 static/image/common/back.gif
817肉鸡23天,通风管装的少了,负压大,就用了小窗,通风管没有堵,现在是三个小风机,两个温控,一个长 ...

如果通风管能满足第一台风机,在启动2、3台风机时,以打开侧窗时的负压为参考(负压决定侧窗进风的落点和扩散度)。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-5-18 21:55:29

能开一台就不开第二台。

日理万鸡呀 发表于 2019-5-19 08:57:07

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-5-18 21:54 static/image/common/back.gif
如果通风管能满足第一台风机,在启动2、3台风机时,以打开侧窗时的负压为参考(负压决定侧窗进风的落点和 ...

好的,谢谢黄哥