孟改革 发表于 2019-4-21 17:50:32

夏季使用水帘负压需要多少合适?

虽然还没有到夏季,我想弄清一个问题,很多人都说使用水帘时或者外界温度高的时候鸡舍内负压要增加,这样风速就增加了,我不知道他们指的哪里风速?负压大进风口风速肯定会增加,鸡舍内过道风速会不会增加呢?我们需要的是过道风速,并不是进风口风速。以15米宽的笼养鸡舍为例,夏季多少负压 合适?    -20pa?   -30pa?   -50pa?

赵德峰 发表于 2019-4-21 17:53:59

使用湿帘时,过帘风速1.8-2.1就可以。负压要求不大,13米跨度,8-10即可。

孟改革 发表于 2019-4-21 17:58:04

赵德峰 发表于 2019-4-21 17:53
使用湿帘时,过帘风速1.8-2.1就可以。负压要求不大,13米跨度,8-10即可。

过帘风速1.8-2.1米/秒15公分水帘降温效果最好,很多人都说夏季负压要达到-40pa或者-50pa,如果负压小了会抽不透,会闷鸡,抽不透我不理解什么意思,是有死角还是过道风速小?

孟改革 发表于 2019-4-21 18:00:10

负压大有一个很大的问题,就是风机效率会丧失很多,如果负压在-50pa,风机效率至少丧失30%。

跑得快 发表于 2019-4-21 18:17:07

凡事不能主管想象,夏季绝不是要求负压高,而是大部分鸡舍配置进风口数量不足,造成了设计负压偏高,使用中就被动地采取了高负压的方式。负压过高虽然风机效率下降,但同样进风面积,开的风机越多,进风口跟过道风速都会提高,风冷效应也会越好。

跑得快 发表于 2019-4-21 18:19:09

夏季纵向通风时,所谓的抽不透是个含糊词语,实际就是有通风死角或风速不够造成的前后温差大。

跑得快 发表于 2019-4-21 18:23:14

孟改革 发表于 2019-4-21 17:58 static/image/common/back.gif
过帘风速1.8-2.1米/秒15公分水帘降温效果最好,很多人都说夏季负压要达到-40pa或者-50pa,如果负压小了会 ...

能达到40-50负压,证明鸡舍设计上就有问题。楼主的理解没有问题,夏季通风不需要高负压,更不是鸡的需要,大都是设计配置的问题。

aA00事在人为 发表于 2019-4-21 20:45:10

都涨知识了

孟改革 发表于 2019-4-21 20:50:16

跑得快 发表于 2019-4-21 18:23 static/image/common/back.gif
能达到40-50负压,证明鸡舍设计上就有问题。楼主的理解没有问题,夏季通风不需要高负压,更不是鸡的需要 ...

15米宽的笼养肉鸡舍,夏季极端高温天气你建议负压多少合适?

孟改革 发表于 2019-4-21 20:51:23

跑得快 发表于 2019-4-21 18:19 static/image/common/back.gif
夏季纵向通风时,所谓的抽不透是个含糊词语,实际就是有通风死角或风速不够造成的前后温差大。

15米宽的笼养肉鸡舍,夏季极端高温天气你建议负压多少合适?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-4-21 21:31:47

40—50的负压是水帘配比少了。
15—20的负压就差不多,仅供参考。

云中雪林庆华 发表于 2019-4-21 21:58:17

夏季水帘时候的负压
是为了给导流板一个作用力
让过水帘的冷风有个上冲的力
避免闪到鸡


云中雪林庆华 发表于 2019-4-21 21:59:09

如果是最热的天
那负压就看你风机多大力
水帘够不够用了
那时候负压越高 风机的排风量折损越大

聊城817 发表于 2019-4-21 22:20:50

如果风速够用15个负压正合适,闷热天气真要是达到40至50的负压,小鸡崽子们热不死也会被闷的蒙圈不动了。

孟改革 发表于 2019-4-21 22:23:38

聊城817 发表于 2019-4-21 22:20 static/image/common/back.gif
如果风速够用15个负压正合适,闷热天气真要是达到40至50的负压,小鸡崽子们热不死也会被闷的蒙圈不动了。

哈哈!
页: [1] 2