蛋源滚滚 发表于 2019-4-8 11:27:39

通风控制问题

赵老师及各位老师好!请教一下,现在气温高达28~31度的情况下,密闭鸡舍通风环控器控制的问题。
一是,现在卷帘布开启后,未用湿帘水泵的情况下,侧通风小窗是否应该关闭?这样能否增加舍内的风速,降低体感温度?
二是目前气温,是否应该启用湿帘?(未来天气变化可能要降温)

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 11:35:53

鸡舍结构?
风机水帘面积


鸡品种 日龄?

啥都没说谁敢回复 能回复啊http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 11:39:24

如果是大肉食鸡
且超过20天
可以用风速降温
看鸡表现不要过于关注温度计显示

春天湿度低   风冷效应很强
过于关注温度计显示会感冒的

可以开始风机侧窗后温度高那么1-2度
是OK的

开水帘进风口后加开风机
高2-3度 也没问题

具体操作 还是看个人领悟
与鸡舍设备与结构

跑得快 发表于 2019-4-8 11:43:25

缺少开风机的数量跟鸡舍参数,共几台风机?开了几台?幕帘安装位置?养殖方式数量?

跑得快 发表于 2019-4-8 11:44:21

多大的鸡?

蛋源滚滚 发表于 2019-4-8 11:45:20

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 11:35 static/image/common/back.gif
鸡舍结构?
风机水帘面积


200_300天蛋鸡,密闭鸡舍宽15米*长84米

蛋源滚滚 发表于 2019-4-8 11:45:45

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 11:39 static/image/common/back.gif
如果是大肉食鸡
且超过20天
可以用风速降温

谢谢

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 11:50:48

蛋源滚滚 发表于 2019-4-8 11:45 static/image/common/back.gif
200_300天蛋鸡,密闭鸡舍宽15米*长84米

蛋鸡的话开启风机要循序渐进
别一下开好几个
随外界温度升高 逐步加开
这季节开风机
热不死但是会有受凉感冒的风险

建议湿度30风速0.3以内的话以鸡群2成微微张口最多不超过4成为安全点

热的多了慢慢加开

下午记得随时注意外界降温 及时迅速的关闭风机
这季节的温度是不靠谱的
风冷效应强大

1米风速 体感温度降低67度都正常
悠着点

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 11:52:42

以上仅供参考
如傍晚 夜间突然咳 喘增多
第一时间用药别拖到第二天

有时候时间就是金钱
错过了最佳时机损失就大了

但愿你用不到

蛋源滚滚 发表于 2019-4-8 11:52:54

跑得快 发表于 2019-4-8 11:43 static/image/common/back.gif
缺少开风机的数量跟鸡舍参数,共几台风机?开了几台?幕帘安装位置?养殖方式数量?

200_300天蛋鸡,密闭鸡舍宽15米*长84米*高3.8_3.2米

蛋源滚滚 发表于 2019-4-8 11:54:14

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 11:50 static/image/common/back.gif
蛋鸡的话开启风机要循序渐进
别一下开好几个
随外界温度升高 逐步加开

感谢,受教了!

张智慧 发表于 2019-4-8 12:42:32

这个问题不小,请几位专业老师回答吧。估计要能解释明白这些问题,牵扯的知识也基本要等于半个通风班了:)

老杨头 发表于 2019-4-8 12:45:51

现在还不需要开启湿帘
开侧窗也不可全开

跑得快 发表于 2019-4-8 13:12:25

只要你知道鸡需要什么,使用方法就不会差别太大。一般小窗到纵向通风,我是建议不关窗,就是过渡通风向纵向通风转换时,先混合通风,慢慢随着温度升高向纵向通风转换。完全纵向后,温度高,再用湿帘,只要遵循循序渐进的原则,一般吃亏都不大。

云中雪林庆华 发表于 2019-4-8 14:12:22

跑得快 发表于 2019-4-8 13:12 static/image/common/back.gif
只要你知道鸡需要什么,使用方法就不会差别太大。一般小窗到纵向通风,我是建议不关窗,就是过渡通风向纵向 ...

最后一句
划重点
页: [1] 2