鸡舍前后端的风速
鸡舍横截面积一样,长度不一样,比如60米长和100米长设置风机时,大风机数一样,100米长的鸡舍前后端风速会不会有很大差别?如果鸡舍的密封性能不是很好的话,鸡舍太长。风机抽风在70米左右的时候 就会出现抽不动的情况。一般的解决方式是在鸡舍的上方加接力风机。
只要鸡舍密闭性好,差别基本不大。
负压合适,差别不大 密闭性好,前后端差异不会太大。但实际体感温差就不好说了。
前后风速肯定不一样,前端风速低,但体感温度更低
到了夏天就知道了,100米的鸡舍跟60米的鸡舍,通风、降温等相差巨大 80米最好
60米处前后墙各加一侧风机即可解决
页:
[1]