付先生86 发表于 2019-3-27 06:28:39

通风管感觉下冷风是不是没有混合好

风机抽到25秒的时候蹲网架上感觉下冷风是不是没有混合好的事

zhangshaohu 发表于 2019-3-27 07:24:20

在中间位置还是不到中间呢

丨永不言败丶 发表于 2019-3-27 07:25:19

可以在某宝上购买烟雾弹做烟雾实验,更直观观察冷风下落情况

执着牧人 发表于 2019-3-27 07:32:26

用的窗还是管?

执着牧人 发表于 2019-3-27 07:34:18

执着牧人 发表于 2019-3-27 07:32 static/image/common/back.gif
用的窗还是管?

通风管的话打孔方向是不是合适啊,管与棚顶的间距是多少,再就是负压

付先生86 发表于 2019-3-27 08:02:14

打双排眼,在两根管中间下风,就是风从眼里出去1.4的位置风下来啦。负压16个,13米的棚管连着那

付先生86 发表于 2019-3-27 08:02:39

zhangshaohu 发表于 2019-3-27 07:24 static/image/common/back.gif
在中间位置还是不到中间呢

在管与管之间的中间

见鸡行事 发表于 2019-3-27 09:53:11

你是倾斜安装的通风管?打孔面积怎么计算的?用的200的管还是250的?

付先生86 发表于 2019-3-27 15:01:49

见鸡行事 发表于 2019-3-27 09:53 static/image/common/back.gif
你是倾斜安装的通风管?打孔面积怎么计算的?用的200的管还是250的?

用的160的管子打的2的眼子总和等于管的横截面积

凤舞养殖 发表于 2019-3-27 15:43:25

把风机工作抽的时间和停的时间调整调整试试,个人建议

见鸡行事 发表于 2019-3-27 15:50:18

前期可以降低一下负压,你的负压表准吗?

付先生86 发表于 2019-3-27 15:54:47

做烟雾做的18个合适,前几棚都是负压低吃亏啦,10个12个的,10多天就感冒

无名之辈 发表于 2019-3-27 16:55:51

找到一个适合自己鸡棚的负压, 另外 检查下负压机有无故障,并且 负压机附近有没有漏风的地方

付先生86 发表于 2019-3-27 19:55:54

无名之辈 发表于 2019-3-27 16:55 static/image/common/back.gif
找到一个适合自己鸡棚的负压, 另外 检查下负压机有无故障,并且 负压机附近有没有漏风的地方

两个负压表显示的都一样负压表没有问题

淡淡清茶 发表于 2019-3-28 07:35:48

我的通风管也落凉风,问了几家,他们的也都落凉风,难道有不落凉风的?我也郁闷这个事,到底落不落凉风呢?烟雾实验也很好。凉风就那几秒钟就能混合好?下来的就是热风吗?期待老师解惑