请教蛋鸡保温棚的通风降温
本帖最后由 淄博蛋鸡 于 2019-3-20 23:28 编辑鸡棚长60米左右,宽12.5米计750平,肩高2.6米顶高5米左右,装3列4层84架A型笼一万鸡,计划一头山墙下面用4个1.4的风机,上面用三个1.1的风机,另一头水帘装在两侧,每侧拼成15米长1米高的水帘计30平,棚是图片中的那种简易保温棚,保温效果不如砖墙,这样做夏天温度能降下来吗?冬天的时候计划在棚顶加几个轴流风机或是通风球能保持空气新鲜吗?欢迎提出宝贵建议,谢谢
小风机只是冬天为了满足鸡的最小通风量而设的,没有必要太多,可以设计两个小风机在底层中间,两边再各安装三个大风机,上层也可以再尽量多安装几个大的,水帘面积是风机的6倍。顶部就不要再安装任何东西了,两侧可以安装通风管和通风小窗。
图片参考
学痴 发表于 2019-3-21 02:45 static/image/common/back.gif
图片参考
谢谢回复,蛋鸡棚用这么多风机有点多吧,水帘倍数是不是有点高,我看那个通风管不错,自己装的吗
想想也是我回答太盲目了!
1不知道你们那里的气候。
2没有根据棚的容积和设计的风速来算出需要的风机数和水帘面积。
3只是参考了我们这里不科学的算法。
可以的
可以的
页: