mao 发表于 2019-2-24 17:50:14

请给指点一下

还有几张直传不上

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-2-24 18:44:55

一张也没有。
点回复——点前面的加号

606948 发表于 2019-2-24 19:15:09

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-2-24 18:44 static/image/common/back.gif
一张也没有。
点回复——点前面的加号

黄哥你好,我是笼养817,小鸡9天,用的时控,棚的俩头温度低,中间温度高,通风管开到一多半,靠风机那头有几个没开!一米的风机!是不是风机运行时间太短?造成中间温度高?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-2-24 20:18:08

中间进风少,中间可以多开几个通风管。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-2-24 20:20:01

606948 发表于 2019-2-24 19:15 static/image/common/back.gif
黄哥你好,我是笼养817,小鸡9天,用的时控,棚的俩头温度低,中间温度高,通风管开到一多半,靠风机那头 ...

中间进风少,中间可以多开几个通风管。

606948 发表于 2019-2-24 20:33:12

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-2-24 20:20 static/image/common/back.gif
中间进风少,中间可以多开几个通风管。

中间已经多加了,黄哥

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-2-24 21:13:48

606948 发表于 2019-2-24 20:33 static/image/common/back.gif
中间已经多加了,黄哥

一是检查一下两端的密封性,再就是开的通风管不能满足风机的需要。
再就是如果是水暖的话,看看中区的散热器启动温度。

606948 发表于 2019-2-24 21:30:28

黄哥(黄瑞强) 发表于 2019-2-24 21:13 static/image/common/back.gif
一是检查一下两端的密封性,再就是开的通风管不能满足风机的需要。
再就是如果是水暖的话,看看中区的 ...

谢谢黄哥,风暖

金鸡引凤 发表于 2019-2-24 22:15:48

那里温度高在那里加大通风口

金鸡引凤 发表于 2019-2-24 22:17:11

那里温度低在哪里缩小风口
页: [1]
查看完整版本: 请给指点一下