温度
各位老师,第一二间温度总是偏低,有什么好的办法能利用起来吗?暖风炉升温!门窗基本密封调整暖风袋(筒)上的送风口大小。
赵德峰 发表于 2019-2-23 21:04 static/image/common/back.gif
调整暖风袋(筒)上的送风口大小。
谢谢赵老师,我没有风带,是不是锅炉出风口高,热风都吹后面去了?
暖风炉取暖,怎么会没有送风带?
前端水帘漏风?
能不能拍个鸡舍结构图看看
暖风炉用棚内巡环
还是拍个照片让大家帮你看看问题在哪吧,这也大家都是猜测的 直吹风口过高
在一二间处横向扯一根二三十公分宽的带子,拦留一部分热风就行了。
在低温区假设土炉子。暖风炉就这样,吹风时炉子这头冷 赵德峰 发表于 2019-2-23 21:32 static/image/common/back.gif
暖风炉取暖,怎么会没有送风带?
表达错误,不是没有,是我没有接上,现在没事了接上风带很均匀!谢谢赵老师!
云中雪林庆华 发表于 2019-2-23 21:36 static/image/common/back.gif
前端水帘漏风?
水帘不漏风,我没接风带,风都吹后面去了,前面没有温度,接上风带很匀!谢谢!
谢谢大家http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/28.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/28.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/28.png
钅鸡报晓 发表于 2019-2-24 05:15 static/image/common/back.gif
表达错误,不是没有,是我没有接上,现在没事了接上风带很均匀!谢谢赵老师!
解决了就好!
页:
[1]
2