四根羽毛 发表于 2019-2-19 16:26:17

通风管的安装

请教各位 通风管的安装从鸡舍前端的多少米开始   鸡舍后端多少米不需要安装鸡舍宽10
米高3米长55米

见鸡行事 发表于 2019-2-19 16:54:45

前端3米就可以,后端5-7米

跑得快 发表于 2019-2-19 18:57:52

老鸡舍走向,前段供热足,平时操作容易出高温的地方,管子安装可以加密加粗,不用可以堵了。尾端我们笼养鸡棚有出粪口、风机包裹不严等,一般来说都是温度偏低一点。尤其南北棚风机在北面的鸡舍,尾端可以不安装。我的鸡舍尾端十米的风管就没打开过。

跑得快 发表于 2019-2-19 18:59:17

具体还得考虑热源、漏风保温、等因素。

学痴 发表于 2019-2-19 21:45:23

靠近风机的可以空4~5米不安装,靠近水帘的要进棚就安装。主要考虑风的路线能散发到鸡身上。

PVC养殖通风 发表于 2020-5-3 17:14:36

通风管的数量
从理论上来讲,通风管的安装数量越多越好。 但根据实际投资和使用效果方面来说,有最少安装量和最适合安装量。从现在的用户来看,有密度大的间隔一米一根,最稀疏的两米一根!常规间隔1.5米左右为最多!具体根据客户要求
       进风口越多,风机时间越短。风速越小,通风越均匀,鸡对风的感受就越小,
进风口越少。风机时间越长。最主要的是风速加大。鸡对风的感受越大!
一般情况我们从两个方面计算通风管的数量,第一是根据鸡舍大小,第二是根据风机大小。一般情况下这两个方面计算出来的通风管的数量是差不多的,但在风机和鸡舍大小不成比例的情况下,我们把这两个数折中来作为通风管的数量。具体根据客户
页: [1]
查看完整版本: 通风管的安装