雞懂事 发表于 2019-1-22 11:58:15

钅鸡报晓 发表于 2019-1-21 22:50
318没这功能吧?

318是控制風扇為主

雞懂事 发表于 2019-1-22 12:27:24

国鸡养殖梦 发表于 2019-1-22 05:02
捷力202

202沒有你要的功能

国鸡养殖梦 发表于 2019-1-22 21:29:04

学痴 发表于 2019-1-22 08:07 static/image/common/back.gif
当然不会停了,那是低于下限的数字。再试试吧!

怎么设置请告知一下,谢谢了!

学痴 发表于 2019-1-23 22:43:13

雞懂事 发表于 2019-1-22 12:27 static/image/common/back.gif
202沒有你要的功能

有的

学痴 发表于 2019-1-23 22:49:03

国鸡养殖梦 发表于 2019-1-22 21:29 static/image/common/back.gif
怎么设置请告知一下,谢谢了!

你可以设置p=10.当引风机在启动下限以下10°多的时候,再放在自动启动一下看看,该启动的也不启动了,这就是防止把火吸灭的功能。
你设置为40度太多了,不过也可以把你的锅炉使劲降温到低于下限40度以下也可以实现这种功能的。
页: 1 [2]
查看完整版本: 请教温控器问题