32号娶你 发表于 2019-1-14 15:33:25

水暖锅炉热水运管不匀

水暖锅炉,棚80米,靠锅炉近的散热器热,远的散热器几乎没什么热度了,是不是循环泵小了,能不能在棚中间40米的地方热水管道上在加一个循环泵
有这样改过的吗?
求解答

平凡1 发表于 2019-1-14 15:38:10

把离锅炉近的几个散热器阀门关小点,就应该没事了

鸡程锦绣 发表于 2019-1-14 15:56:23

可以加一个循环泵,我们就加了一个。

跑得快 发表于 2019-1-14 16:57:56

前段关点阀门、排气,实在不行就加大循环泵。

顿悟0555 发表于 2019-1-14 17:10:38

应该在锅炉端加个大循环泵

32号娶你 发表于 2019-1-14 17:15:59

顿悟0555 发表于 2019-1-14 17:10 static/image/common/back.gif
应该在锅炉端加个大循环泵

我还有一个闲置的循环泵,也不大,如果换一个大的循环泵我现有的这两个循环泵就没用了,闲置的循环泵闲着不如加到管道中间了,就是不知道行不行

坚守养殖 发表于 2019-1-14 17:46:46

看看尾端散热片气排净了吗,棚多长,多大的循环泵?

顿悟0555 发表于 2019-1-14 17:58:21

32号娶你 发表于 2019-1-14 17:15 static/image/common/back.gif
我还有一个闲置的循环泵,也不大,如果换一个大的循环泵我现有的这两个循环泵就没用了,闲置的循环泵闲着 ...

你可以两个循环泵一起用

肉鸡航行 发表于 2019-1-14 18:10:34

最好不要随便改装!锅炉、循环泵、暖气片配套使用,上下调节阀门儿,才能更好地使温度保持均衡

顿悟0555 发表于 2019-1-14 18:14:49

我的就是按装两个天冷的时候一齐开

mayanshi 发表于 2019-1-14 19:35:15

管道的气是关键,。。。。。。

amtf 发表于 2019-1-14 19:47:40

请问大家水暖炉循环泵是一直转吗,

小庄户 发表于 2019-1-14 20:29:38

锅炉还生火的情况下,你说循环泵能停吗?如果停了,那锅炉会出现什么情况?

32号娶你 发表于 2019-1-14 20:39:10

鸡程锦绣 发表于 2019-1-14 15:56 static/image/common/back.gif
可以加一个循环泵,我们就加了一个。

在哪个位置加好,中间行吗

32号娶你 发表于 2019-1-14 20:40:31

顿悟0555 发表于 2019-1-14 18:14 static/image/common/back.gif
我的就是按装两个天冷的时候一齐开

你两个是安装在什么位置的
页: [1] 2
查看完整版本: 水暖锅炉热水运管不匀