赵强 发表于 2019-1-1 19:43:57

东营翠竹 发表于 2019-1-1 16:47 static/image/common/back.gif
谁说的必须要大到中间?

不到中间的话,试过,室内高温和低温温差会有两度。

东营翠竹 发表于 2019-1-1 19:47:17

赵强 发表于 2019-1-1 19:43 static/image/common/back.gif
不到中间的话,试过,室内高温和低温温差会有两度。

风管和侧窗混合使用

赵强 发表于 2019-1-1 19:56:19

东营翠竹 发表于 2019-1-1 19:47 static/image/common/back.gif
风管和侧窗混合使用

不是说冬季通风管和小窗不能同时用么。还有我的鸡现在32天,大的有5斤了,平均有四斤半,咳嗽但是解剖看气管和肺很干净相对今年前几批,直肠和盲肠出血怀疑是病毒。所以三天了没敢降温。问,现在敢降温么,降温好,还是不降温好,伤了几天鸡,蒙了。

赵强 发表于 2019-1-1 20:03:54

云中雪林 发表于 2019-1-1 11:59 static/image/common/back.gif
不应该啊
是因为侧窗装的矮了?

不知道啊,秋天和春天的时候中间温度是最低的。这次不行最多打到第二排上。这次鸡长得快,就是不长毛,也不敢造。

凤舞养殖 发表于 2019-1-1 20:24:16

赵强 发表于 2019-1-1 19:56 static/image/common/back.gif
不是说冬季通风管和小窗不能同时用么。还有我的鸡现在32天,大的有5斤了,平均有四斤半,咳嗽但是解剖看 ...

通风管不和小窗混合用,直接转换过渡不好就来病

赵强 发表于 2019-1-1 20:33:17

凤舞养殖 发表于 2019-1-1 20:24 static/image/common/back.gif
通风管不和小窗混合用,直接转换过渡不好就来病

是呢,难办。往后冬天不养了,纠结啊。

鸡度风雨后 发表于 2019-1-1 20:38:43

十公分小窗

鸡度风雨后 发表于 2019-1-1 20:44:28

十公分小窗,我是不敢。到不了中间我估计是这么几点,1小窗高了,2导流板调整不当,3负压小了。

东营翠竹 发表于 2019-1-1 20:44:59

鸡度风雨后 发表于 2019-1-1 20:38 static/image/common/back.gif
十公分小窗

你敢开10公分吗?

东营翠竹 发表于 2019-1-1 20:48:49

赵强 发表于 2019-1-1 20:33 static/image/common/back.gif
是呢,难办。往后冬天不养了,纠结啊。

还是没有真正熟悉自己的棚,因为宽度高度,窗子,风管都不同。不要生搬硬套别人的管理方法。适合的就是最好的。自己多调节几次窗子和风管就会找到规律的。但是我劝你最好不要尝试一下开到10公分,学费很贵的啊

鸡度风雨后 发表于 2019-1-1 20:49:05

东营翠竹 发表于 2019-1-1 20:44 static/image/common/back.gif
你敢开10公分吗?

就现在这温度,不到最后几天,宁愿加大负压缺点氧气,指标差点,也不敢开小窗冒险。十公分我是想都不敢想。哈哈

东营翠竹 发表于 2019-1-1 20:51:18

那你看我的侧窗如何通风?檐高2米

东营翠竹 发表于 2019-1-1 20:51:54

侧窗和顶层笼子同高。

东营翠竹 发表于 2019-1-1 20:53:54

鸡度风雨后 发表于 2019-1-1 20:49 static/image/common/back.gif
就现在这温度,不到最后几天,宁愿加大负压缺点氧气,指标差点,也不敢开小窗冒险。十公分我是想都不敢想 ...

35天以后可以加大通风量,35天以前还是稍微保守点好

顿悟0555 发表于 2019-1-1 21:59:02

通风管可以和小窗同时用我200的管子加上边窗小开一点就行
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 寒冬通风难,崩溃了