赵德峰 发表于 2018-12-27 16:49 static/image/common/back.gif
在这个取暖季,根据鸡数,鸡的预期体重,计算最小通风量,再根据风机功率计算所用风机的个数,根据养殖模式 ...
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
赵德峰 发表于 2018-12-27 16:50 static/image/common/back.gif
那个伙计,明白负压,低了不行,已经不能算外行了,
我是外行http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
38天以上的鸡可以这样,关键是负压要大于25
我家鸡棚12/60,817养17000只。通风管一共34根,160毫米的。冬天没有全开,前几天卖鸡前开了十六根,侧窗轻微漏风,开了一米一风机一个,感觉空气可以,没有缺氧现象
鸡动无比 发表于 2018-12-27 17:32 static/image/common/back.gif
我家鸡棚12/60,817养17000只。通风管一共34根,160毫米的。冬天没有全开,前几天卖鸡前开了十六根,侧窗轻 ...
对,实际的就是对的,这和理论数据差的远,但实际应用却不错,所以说不能什么都照搬!
这个方法,平养的行,我从来没有进风管,全用的侧窗,开的全是侧风机,但是我有办法让进来的冷空气不落到鸡身上
当你在不了解人家鸡棚宽度,高度,棚顶弧度,的时候,请不要谈“负压”多少是合适的,那叫蒙。
通风的目的和基本原则,搞不明白,不要乱说。这又不是讨论行情!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
什么时候 兽医在饲养管理上有资格夸夸其谈了?
外行指导内行
兽医和饲养管理不矛盾!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
云中雪林 发表于 2018-12-27 18:24 static/image/common/back.gif
什么时候 兽医在饲养管理上有资格夸夸其谈了?
我,就是兽医,不让说话了?哈哈
理论上没错,实际上会害人的
理论上不错,实际上就不会大错。他做到不落冷风,控制方向就没问题。其他都可以调整。
我们最怕的是理论上错了,方向感没了,还在努力!