冬季负压
我们一直认为负压是要冷风吹到房顶中央区域再落下来的也一直认为负压是要15-20的
但是冬季 在不是特别冷的时候
负压按这样15-20的用
好像会出现中间温度过低
而侧墙两列距离侧窗最近的区域反而温度高
不知道有没有同感的
是的,这批鸡我把中间笼顶铺上薄膜。
99517 发表于 2018-12-21 22:36 static/image/common/back.gif
是的,这批鸡我把中间笼顶铺上薄膜。
然后低负压
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
99517 发表于 2018-12-21 22:36 static/image/common/back.gif
是的,这批鸡我把中间笼顶铺上薄膜。
如果你没有加湿雾线的话
用薄膜 会有一个比较恶心的
粉尘
粉尘在薄膜上鸡撒欢的时候
烟雾缭绕。。。
看鸡舍跨度。
棚有点缺陷,不得己为之,从十九天到三十五天之后拿掉。
云中雪林 发表于 2018-12-21 22:39 static/image/common/back.gif
如果你没有加湿雾线的话
用薄膜 会有一个比较恶心的
没有雾线,还有什么好方法吗?http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png
99517 发表于 2018-12-21 23:44 static/image/common/back.gif
没有雾线,还有什么好方法吗?
。。。 地面撒水效果一点点
粉尘大的时候最怕感冒
又怕通风量不足
各种平衡需要你自己掌握
云中雪林 发表于 2018-12-21 23:55 static/image/common/back.gif
。。。 地面撒水效果一点点
粉尘大的时候最怕感冒
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png
不是负压不对,宽度内外温差变了。寒冷的冬季变秋季的温度,只能当秋天养了。
是不是负压大了相对窗口进的冷风碰头了?
凤舞养殖 发表于 2018-12-22 10:18 static/image/common/back.gif
是不是负压大了相对窗口进的冷风碰头了?
不是的
数据是死的,事情是活的,要根据自己的鸡舍具体情况而定,不要太强调数据,比如宽度,长度,高度,地理位置,受大气环流风向,灵活掌控
这样情况应该是连接一起打孔通风管导致,还有一种是两侧小窗进风碰撞,但这样负压应该很大才会出现
页:
[1]