wenfengsun 发表于 2018-12-3 11:42:35

问个鸡吃料的问题

大肉食今天30天,鸡舍86米长,16米宽,现在风机为温控,舍内目标温度25度,风机温控启动温度为1度,停止温度为降低0.3度,小窗开口4厘米,这几天发现一个问题,当舍内26度时风鸡启动,风机启动时舍内温度继续上升,一般能上升到26.5度,负压在27帕左右,风机运行几分钟后,料槽上吃料的鸡逐渐减少,当风机运行快要停止或者停止后,料槽里吃料的鸡比风机运行时多的多。这是什么情况,没找到原因。

见鸡行事 发表于 2018-12-3 11:51:53

风机运行期间你感觉有落冷风的地方吗?

wenfengsun 发表于 2018-12-3 11:53:42

前期的负压在29帕左右,是负压高了的问题,还是风机运行影响体感温度的问题,

浅一笑 发表于 2018-12-3 11:57:50

风速大

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 12:17:45

鸡体感温度的变化引起的,这个现象中间早两侧晚。

wenfengsun 发表于 2018-12-3 12:33:28

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 12:17 static/image/common/back.gif
鸡体感温度的变化引起的,这个现象中间早两侧晚。

那有什么办法解决吗?

wenfengsun 发表于 2018-12-3 12:41:32

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 12:17 static/image/common/back.gif
鸡体感温度的变化引起的,这个现象中间早两侧晚。

像这种情况是体感温度高了影响吃料还是低了影响吃料

wenfengsun 发表于 2018-12-3 12:42:39

浅一笑 发表于 2018-12-3 11:57 static/image/common/back.gif
风速大

能说具体点吗

wenfengsun 发表于 2018-12-3 12:43:01

见鸡行事 发表于 2018-12-3 11:51 static/image/common/back.gif
风机运行期间你感觉有落冷风的地方吗?

冷风下落的还可以

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 13:57:30

wenfengsun 发表于 2018-12-3 12:41 static/image/common/back.gif
像这种情况是体感温度高了影响吃料还是低了影响吃料

体感温度低了不吃料,而且容易受凉。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 14:01:49

把侧窗关小点,遮挡一下风机,保证你27左右的负压,加长风机工作时间(保证通风量)。

wenfengsun 发表于 2018-12-3 14:15:59

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 14:01 static/image/common/back.gif
把侧窗关小点,遮挡一下风机,保证你27左右的负压,加长风机工作时间(保证通风量)。

我再提高风机启动温度,比如现在高1度启动,我改为1.5度启动,从而提高体感温度是否合适,还有什么情况加第二台风机合适

见鸡行事 发表于 2018-12-3 15:17:53

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 14:01 static/image/common/back.gif
把侧窗关小点,遮挡一下风机,保证你27左右的负压,加长风机工作时间(保证通风量)。

赞同

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-12-3 15:21:53

wenfengsun 发表于 2018-12-3 14:15 static/image/common/back.gif
我再提高风机启动温度,比如现在高1度启动,我改为1.5度启动,从而提高体感温度是否合适,还有什么情况加 ...

改为1.5意义不大,关键是短时间内的风量没有减。
启动第二台风机:当一台风机常转还比目标温度高1—1.5度时再考虑。

金鸡引凤 发表于 2018-12-3 20:13:45

还在供暖吗
页: [1] 2